Inlägg av pellx20 »

Hej. Tänkte hör om någon här varit med om samma problem. Har en pellx20 som gått problemfritt i 12 år förutom några tändelement. Har fått lite strul nu, brännaren går in i extra säkert läge med 3 tända lampor och blinkande larmlampa. Bryter strömmen sen går det några dagar, har nu fått 2 stopp med just 3 tända lampor och blinkande larmlampa. Ingen pellets matats fram vid start. Har rengjort skruv och magasin från damm,tyvärr ej hjälpt. Fick ett tips om att det kunde vara triacenheten som strulade? Tacksam för svar. Peter
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: pellx problem

Inlägg av Stegatorparn »

Felindikeringen säger att problemet uppstår i driftläge.
Först ska du aska ur brännaren och sota pannans rökkanaler så att inget hindrar rökgasernas väg till skorstenen.
Vilken panna sitter brännaren i ? Brännaren kanske går med lite för hög effekt.
Går brännaren med både hög och låg effekt?
Kör en testsekvens, när brännaren är avstängd, under 6 minuter i läge 8, samla upp pelletsen i en plastpåse och väg den, så vet vi vilken effekt brännaren har.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pellx20
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: lör 03 feb, 2018 17:46

Re: pellx problem

Inlägg av pellx20 »

Pannan är en focus pe 20 som blev installerad samtidigt som brännaren år 2006. Sotar ur pannan en gång i veckan och tar brännarröret 2 gånger i veckan så tror inte problemet ligger där. Kör bara på högeffekt, ca 400 gram som ger 20kw om jag tolkar det rätt. Känns som signalen till skruven inte kommer fram alltid, får för lite pellets?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: pellx problem

Inlägg av Stegatorparn »

Har du mätt upp 400 gram nu eller ställdes det in tidigare?

Problem med flamvakten kan också ge samma fellarm.
Kontrollera att flamvakten är ren och att hålet i gaveln är rent så flamvakten kan se elden.
Om skruven missar så elden falnar och flamvakten tappar ljus, kan matningen knappast ge 400 gram.

En möjlighet är också att matningen är för stor i förhållande till fläkten så pelletsen inte hinner brinna upp utan bygger upp och täcker flamvaktens titthål. I sådana fall blir eldstaden i pannan kolsvart på väggarna och grå rök kommer ur skorstenen.

Man kan testa flamvaktssignalen under drift genom att hålla in testknappen och avläsa hur många lampor som tänds. Mellan 3 - 9 är normalt.

Är draget tillräckligt? Blir fallröret hett?
Hur hög är skorstenen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
pellx20
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: lör 03 feb, 2018 17:46

Re: pellx problem

Inlägg av pellx20 »

Tack för dina svar. Har nu kört över en vecka utan strul, börjar igen nu. har beställt ny flamvakt och processorkort. Chansar på det, konstigt funkar bra i flera dagar sen kan den stanna flera gånger på ett dygn.
Har kört både driftdos och startdos båda stämmer. Kollat flamvakten på läge 4 funkar. pelletsen kommer fram som den ska. Som sagt chansar på kort och flamvakt, gick på en tusing hos eldkraft. Brännaren har gått problemfritt i 12 år förutom några tändelement, så värt och chansa på att byta.