Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Hej,

Vi har köpt hus i höstas och huset värms upp av en ombyggd oljepanna som nu har en pelletsbrännare.
Brännaren är en PELLX 20kw av märket Gordic.
Den är installerad 2006

Problemet med brännaren är att när den kommer upp i driftläge (10 lampor lyser i displayen) så tar det några sekunder och så slår den av och tre lampor lyser med Alarm/test lampan lysande. Den har även stannat med 7lampor lysande och en rödlampa.
Enligt vad jag kan läsa mig till i manualen så beror detta på att flamvakten är smutsig/trasig. Jag har rengjort den befintliga utan lycka så jag köpte en ny
http://www.eldkraft.se/produkt/flamvakt ... 3-1gra1371

Det är ett tillverknings nr. 20000 mellan 23809 så borde vara rätt flamvakt.

Även med den nya flamvakten installerad så fungerar det inte.. När jag kör testfunktion 4 för att kontrollera flamvakten så får jag ingen kontakt med displayen. Jag har trippelkollat installation av flamvakten och den är lätt så borde vara korrekt utförd.
Pelletsmatning, driftdos, tändning, fläkt osv fungerar i enligt mig felfritt.
Vad kan felet vara?

Min tjej är halvnöjd att bo utan varmvatten så behöver hjälp att lösa detta :)
Tacksam för svar
Oscar
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Lyser Alarm/Test lampan med fast sken eller blinkande vid larmen?

Eftersom brännaren lyckas tända och komma upp i högeffekt, är det knappast troligt att flamvakten är kass.
Lutar snarare åt att det är problem med pelletsmatningen.
Pelletsskruvar är usla på att transportera spån. Därför samlas spån i skruvens inlopp och hindrar pelletsen att transporteras. En god regel är att rensa skruvinloppet två gånger per säsong för att undvika driftstörningar.
Kollat att startdosen är 3,5 dl?

Vad är det för en oljepanna? Märkeffekt olja?
Misstänker att brännareffekten är för hög för pannan.
Blir i regel bättre verkningsgrad om man kopplar ur lågeffekten och justerar ner högeffektläget till 15 kW i gamla oljepannor.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Tack för svar Stegatorparn.

Alarm/Test lampan lyser med ett fast sken.
Ok, jag skall rensa skruvinloppet innan jag fyller på nästa gång men just nu är det ca 2ton pellets i förrådet så blir lite bökigt..

Kollade startdosen igår och låg mellan 3,5-4dl, inte så mkt spån. (2 lysdioder vid testet)
Det är en gjutenoljepanna av märket aquator, likande denna (min har då en pellex kw20):
http://scontent.cdninstagram.com/t51.28 ... NA%3D%3D.2

Hur kopplar jag ur lågeffekten och justerar ner högeffekten till 15 kw?
Tror du att det kan lösa mitt problem?
Mvh
Oscar
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Har du möjlighet att mäta rökgastemperaturen?
Sitter ibland en termometer i kanalen mellan panna och skorsten.
Alltid bra att veta hur effektiv pannan är och då är rökgastemperaturen ett bra hjälpmedel.
Clas Ohlson har en billig http://www.clasohlson.com/se/R%C3%B6kga ... r340641000

Lågeffekten kopplar du ur genom att ta bort frontpanelen i styrlådan och ta bort bygeln som sitter ovanför processorkortet. Se sidan 32 i manualen.

Sedan justerar man matningen genom att väga pelletsen som brännaren matar fram i driftläge högeffekt under exakt 6 minuter. Under tiden handmatar man brännaren från en separat hink.
Går också att ta ur och belysa flamvakten med en lampa så tror brännaren att det brinner bra. Man slipper handmata.
15 kW motsvarar c:a 320 gram pellets. Din högeffekt nu är säkert betydligt högre.

När matningen är okej, minskar man fläkten tills det kommer grå rök ur skorstenen och sedan ökar sakta tills röken precis försvinner. Grovjusteringen är klar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Hej Stegatorparn,

Det sitter en mätare på pannan men tror den visar pannans temperatur för det är väl inte samma som rökgastemperaturen? :roll:
Köper en via Claes Ohlsson annars. Är den svår att installera?

Ok, hittade den sidan i manualen och det verkar inte vara så svårt att koppla bort lågeffektläget, testar det. Hittade även diagrammet på sidan 38 så följer dem instruktionerna och justerar så jag får 15 KW.

Vidare, en anledning till att jag trodde att det var flamvakten det var fel på var efter jag kört testläge 4 ”Funktionstest”. Efter att tändelement och fläkt varit igång under ca 5 minuter så fick jag ingen av de tio lamporna att lysa. Fungerar verkligen flamvakten då?
Se sid 39.

Mvh
Oscar
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Mätaren på pannan visar pannvattnets temperatur och det statiska vattentrycket i anläggningen.
Rökgastermometern sätts i ett hål som man troligen får borra i rökkanalen om det inte redan finns något.

Ja, det är ju enklast att justera om funktionen redan finns i styrlådan. Inget krångel med en brännare i drift.

Och du belyste flamvakten med en kraftig lampa.
Lossa flamvakten från kretskortet och ohm-mät flamvakten genom kablarna med ett universalinstrument.
Ändrar sig motståndet beroende på belysningen är den troligen okej.
Kan ju vara någon glappkontakt kanske.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Nej jag har inte lyst på flamvakten då det inte stod i manualen men nu skall jag testa det, tack! :)
Är det struligt skall jag även mäta upp det samt kontrollera glappkontakten.

Återkommer med en status när jag testat dina tips, jättetack för all hjälp!
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

I testläge 4 skall flamvakten belysas inom 5 minuter medan fläkten och tändelementet är igång.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Hej,

Nu har jag gjort de justeringar som vi diskuterat ovan utom rökgastemperaturen men den tänkte jag installera i helgen. Jag har kopplat ur lågeffektsläget och hade kanske den dubbladosen pellets när den gick på högeffektsläge, nu är ligger det runt 330gram efter 6min i testläge. Den nya flamvakten fungerade även när jag lös med lampa på den. När jag igår var klar med alla justeringar och skulle starta upp så kommer nästa problem… :cry:

Det ryker ut från matarslangen till skruven och ut i pannrummet, alltså röken går från panna ut via slussen o slang till toppen på skruven vidare ut i rummet. Efter ett tag blev även slangen varm och jag stängde av den manuellt. Lär ju vara livsfarligt om det kommer glöd till pelletsrummet.. När jag öppnar brännaren så är det massa rök och det är endast pelletsen som är längst in (mot tänd elementet) som brunnit.

Enligt min analys så är det för dåligt drag i skorstenen och att den blivit kall gör det säkert inte bättre. Jag bor på västkusten så det är 6-7plus så tycker ändå att det skall fungera. Jag har aldrig haft problem med draget tidigare men kanske uppstått nu när pelletspannan inte eldats ordentligt på 7-8dagar.
Jag har inte rört något spjäll vad jag vet men vart kan man kontrollera det annars?
Det går ett litet rör (ca 5cm) från utsidan in till pelletsrummet som tillför syre till rummet.

Vi hade sotaren i huset i höstas så borde väl inte sota igen efter 3-4månader när man eldar med pellets?
Har ni några tips vad det kan vara? Hur får jag bättre drag i skorstenen?

Jag vet att man kan köpa olika mekaniska lösningar för att öka draget men jag har som sagt aldrig haft detta problemet tidigare så borde gå att lösa utan?
tacksam för svar
Oscar
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Först ska du kontrollera att röken har fria vägar genom pannan, rökkanal och skorsten.
Öppna alla sotluckor och försök inspektera rökgasens väg.
Pannans alla kanaler behöver rengöras varje till varannan vecka för att säkerställa en god bränsleekonomi.
Skorstenen sotar inte igen på 3 - 4 månader, men rökkanal och panna kan göra det.

I min gamla CTC kombipanna fanns ett spjäll i rökgaskanalen för att reglera draget vid vedeldning.
Kanske finns ett liknande i din panna, vilket skall stå helt öppet vid pelletseldning.

Uteluftsventilen till pannrummet ska minst ha dimensionen 150 x 150 mm eller samma som skorstenens area. Prova om bakröken försvinner om du öppnar en dörr eller fönster till det fria i pannrummet.

Hur hög är din skorsten på ett ungefär?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
skaky
Ungskog
Inlägg: 19
Blev medlem: ons 18 jan, 2017 08:46

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av skaky »

Jag var hemma på lunchen och gjorde en inspektion. Röken har fria vägar genom pannan, rökkanal och skorsten. Spjället är helt öppet. Öppnade även fönstret till pannrummet för att få riktigt bra med ventilation.
Jag provade att öppnade sotluckorna under starten för att se hur röken betedde sig och trots att jag öppnade luckorna så gick röken gick ut genom skorstenen, så inget fel på draget. Däremot så är fläkten svajig, fungerade sporadiskt och stannade på slutet så där kan orsaken vara till att röken tar fel väg ut när det väl försöker tända ordentligt?

Det han inte komma någon alarm/fel lampa innan det började ryka från matarslangen och jag stängde av den manuellt.
Skrotstenen är uppskattningsvis 5meter.
Tycker du att jag borde köpa en ny fläkt och försöker installera den eller är jag fel ute?
http://www.eldkraft.se/produkt/flkt-pellx-20-kw1353

Mvh
Oscar
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Fläkten är sannolikt problemet. Det är enkelt att byta den själv så det ska du absolut göra.
Kan vara lagren som kärvar. Känn om fläkthjulet snurrar lätt.
Kanske går att smörja tillfälligt med en krypande olja t.ex. Sonax MoS2, symaskinsolja eller liknande medan du väntar på ny fläkt. Problemet är att få in oljan i lagret.
Finns en del som bytt lagren i fläkten http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 15#p149553.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5004
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med PELLX 20kw Gordic - Flamvakt?

Inlägg av Stegatorparn »

Om fläkthjulet går lätt och friktionsfritt, är det möjligt att en triac i triacenheten inte är riktigt frisk.
För den som är lite lödkunnig är det enkelt att byta en triac från Elfa för några tior istället för hela triacenheten för hissnande 2 600 bagare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar