Ställa starttemp

Inlägg av Newlund »

Hallå
Jag hjälper en granne med hans PellX-brännare och blir inte riktigt klok på den.

Beskrivning:
Brännare kopplad med en (1st) tempgivare mot tank.
När jag först tittade på den var problemet att den alltid värmde hela tanken upp till 90 Grader från topp till botten. Såg att den var inställd på Frånslagstemp 90 GrC samt 0 (dvs. dT 10K).
Justerade därför Frånslagstemp till 4 lampor (dvs. 60 GrC) och körde den på 2-an (dvs. dT 20 K).
Verkade funka eftersom den stoppade när tanken var uppe i 80 GrC i toppen, där temgivaren sitter.

Allt var frid och fröjd, men brännaren startar inte igen. Även om tempen går ner till 45 GrC.

Frågor:
1) Någon som begriper sig på detta?
2) Funktionsratten: Det finns ingen pil. Bara en skåra. En urgröpning i ena ändan av skåran och ingen i den andra. Förmodar att "urgröpningen" skall peka mot siffran man avser. Rätt eller fel?
3) Grannen har justerat Panntemppotentiometern utan att ha den i testsekvens 5. Då startade brännaren. Kan detta göras utan att man är i Testsekvens 5?

Tacksam för råd och tips. // Micke
Janfire NH + CTC 261 -62+7,5 m2 solfångare +500 l acktank
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Newlund
Stor entusiast!
Inlägg: 187
Blev medlem: tis 15 mar, 2005 20:08
Ort: Vessigebro såklart!
Kontakt:

Re: Ställa starttemp

Inlägg av Newlund »

Hmm. Inte ett under av logik i den instruktionen.

Tror jag kan svara på vissa av mina frågor själv efter lite pulande, men kan någon bekräfta?
2) Urgröpningen pekar mot det man önskar. Ja.
3) Tror inte justering av Panntemppotentiometern ändrar något när man inte är inne i någon testfrekvens. Rätt eller fel?

Till nästa fråga:
Om man ställer frånslagstemp på ex. 70 GrC och dT på 15K.
Innebär det då att:
Pannan startar vid 70 GrC och går tills den nått 85 GrC.
Eller
Pannan startar vid 55 GrC och går tills den nått 70 GrC.

Tacksam för hjälp! // Micke
Janfire NH + CTC 261 -62+7,5 m2 solfångare +500 l acktank
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ställa starttemp

Inlägg av Stegatorparn »

Frånslagstemperaturen - dt = starttemperatur.
Alltså i ditt senaste exempel start vid 55° och stopp vid 70°.
Här finns en manual http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... X_20KW.pdf.
Det finns ju ett par överhettningsskydd som kan ha löst ut på fallrör och triacenheten med 30 min startfördröjning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd