Styrenhet ver1.32 vs ver2.1

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
alfatompa
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 13 feb, 2013 14:23

Styrenhet ver1.32 vs ver2.1

Inlägg av alfatompa »

Hej!
Vari ligger skillnaden i bägge dessa versioner? Jag har ver1.32 i brännaren nu men har ver2.1 liggandes. Vad gör den för skillnad/förbättring med att byta till den senaste?
/Tommy
alfatompa
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 13 feb, 2013 14:23

Re: Styrenhet ver1.32 vs ver2.1

Inlägg av alfatompa »

Jag har kanske hittat rätt information. Denna ska gälla från Ver2.0

Startdos:
Programmet kommer ihåg om startdosen är lagd vid ett strömavbrott. Minnet nollställs då brännaren
går över i fulldrift (när man säkert vet att startdosen brunnit upp).

Tändfas:
Två extra fläktpulser är tillagda, vilket ger totalt 6st pulser i varje tändförsök. Puls 1 och 4 är lite
kraftigare än de andra. Totalt görs 4st tändförsök, efter försök 1 och 3 går programmet direkt tillbaka
till tändfas. Under startförsök 2 läggs stöddoser.

Ändrad flamvaktsvisning:
Flamvaktsvärdet visas i displayen om testknappen hålls intryckt i drift, 0-9 lampor. Maxvärdet är
ändrat från 10 till 9 lampor och 1 lampa = godkänt värde. I tidigare program har 2 lampor visat minsta
godkända värde.

Nedeldning:
Total nedeldningstid är ökad med ca 2 minuter. De sista 3 minuterna går fläkten upp i maxfart.

Renblåsning:
Program V2.0 är förberett att styra en magnetventil (230V) för att öppna och stänga en
tryckluftanslutning. På grund av detta är utgångar 5 och 6 på triaclådans kopplingsplint (se
Installations-/kopplingsschema) låsta till detta och kan inte användas till att styra tex rökgasfläkt eller
askskruv. För att säkerställa renblåsningsfunktionen är maxtiden för en eldningscykel begränsad till 60
min. Om inställd panntemperatur inte är nådd efter 60 min så startas brännaren om efter kylfas och
renblåsning.

Drifttidsvisare:
En enkel drifttidsmätare har lagts till. Visning med lamporna i displayen, de tänds uppifrån och nedåt.
Indelningen är 15 min/lampa, ingen lampa tänd = 0 – (15) min, 1 lampa = 15 – (30) min osv.
Tiden visas under kylfas samt i vilo- eller larmläge, om testknappen hålls intryckt.

Testsekvenser, brännare avstängd (se tabell sid 9 och kap. 3.5, Drift-&skötselanvisning).
Funktionskontroll, I samband med att fläkt går på inställd Högfart och matarskruven går med inställd
matning (1 - 15s) av 20s, så aktiveras renblåsningen under 3s (var 20:e s). (läge 4 stängd brännare)

Testsekvenser, brännare i drift (se tabell sid 9 och kap. 3.5, Drift-&skötselanvisning).

Tvångskörning lågeffekt, sekvensen ändrad så att brännaren går tillbaka till högeffekt vid 2:a tryck
på testknappen. (läge 4 i drift)
Panntemp i drift, Visar aktuell panntemp och inställd stopptemp. 1:a tryck visar aktuell temp, 2:a tryck
visar börvärde, 3:e tryck visar aktuell temp osv. (nollställ, släpp knapp och vänta tills 10 lampor visas).
(läge 5 i drift).
darigu
Gallringsobjekt
Inlägg: 32
Blev medlem: tor 04 apr, 2013 18:00

Re: Styrenhet ver1.32 vs ver2.1

Inlägg av darigu »

Så bra. Jag har letat efter denna info!
Effecta Pellets 200 VVE (2005)
Pellx 20 Gordic (2005)
Två våningshus + källarn badrum golvvärme.
Skriv svar