Halloj,
Jag är ny här och bor sedan i somras i hus med pelletseldning.
Problemet just nu är att panntempen stannar vid ca 38 grader..
Tidigare har den gått upp till ca 80. Brännaren har korta cykler tycker jag. Kanske 20 min.
Pannan är CTC 1200, viking bio 200, Tigex 25 draglucka.
Jag behöver råd vart jag ska börja felsöka.
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av GoForIt Pellets »

Hej, och välkommen hit..

Det första spontana är ju termostaten på pannan som styr brännaren, alternativt om du styr brännaren via den särskilda panntemperartur givaren från Värmebaronen. Har du koll på vilket du använder?

Inträffade det bara plötsligt, eller?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Godtemplare
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: mån 01 feb, 2021 14:48

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Godtemplare »

Jag vet inte vilken termostat som används till pannan. Det kom plötsligt, eller nu när det började bli kallt ute. Har haft problem vid uppstart senaste veckorna; tändfel 1 eller 3 väldigt ofta. Förknippar dessa med dragluckan. Om den är stängd vid uppstart blir det tändfel. Flyttar jag fram vikten lite så att luckan ”rör sig” startar den, men står vidöppen sedan när brännaren går. Har då rökgastemp på ca 200 grader.
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Stegatorparn »

Låter som du har en Tigex 25 dragbegränsare och då bör motviktens centrum placeras 30 mm från inre stoppet, vilket ger 15 Pa drag.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av GoForIt Pellets »

Vad för typ av skorsten har du? Längd?

Vad anger manualen att tändfel 1 respektive 3 betyder på en Viking Bio 200?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Godtemplare
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: mån 01 feb, 2021 14:48

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Godtemplare »

Ok, ska kolla lite mer på motviktsinställningen!
Jag vet inte vilken typ av skorsten jag har, men skulle gissa att den är ca 9m hög. 1 och en halv plan med källare byggt 1945.

Tändfel 1: Får ingen eller för lite pellet
Defekt tändelement
Defekt eller smutsig flamvakt
Underhållsintervall överskridet

Tändfel 3: får ingen eller för lite pellet
Defekt tändelement
Defekt eller smutsig flamvakt
För högt drag
För stort mottryck i pannan
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av GoForIt Pellets »

Problemet med Tigex 25 är dess begränsning gällande skorstenen. Den klarar inte att reglera så långa skorstenar som din fullt ut. Draget blir utanför vad brännaren klarar.

Det skulle ju kunna förklara felmeddelandet 3, att du får för högt drag när det blåser. Viking Bio gillar så lågt drag som möjligt.
När du flyttar vikten, så sjunker draget i brännaren och den går igång.
När den sedan kommer upp i drift så hjälper den till att öka draget så att det sedan blir för högt, och den tappar lågan.
Kyla ute ökar draget.

Men detta kan väl inte vara hela förklaringen till att pannan inte går upp i temperatur?
Fungerar det inte när det är vindstilla heller alltså?

Har du testat att justera några inställningar för matning av pellets?

Är brännaren injusterad någon gång?

Har du möjlighet så ta några bilder på anläggningen, och gärna på hur det ser ut inne i eldstaden. (Forumet klarar inte bilder, utan du får lägga på annan plats och länka därifrån)
Syns det någon rök i skorstenen?
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Godtemplare
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: mån 01 feb, 2021 14:48

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Godtemplare »

Pelletsbrännaren installerades 2015 enl tidigare ägare och vad jag fattade inställd korrekt då..
Jag har inte ändrat några inställningar än.
kan försöka få fram bilder imorgon!
Igår stod jag och tittade på skorstenen just för att se hur röken såg ut, fanns ingen rök, bara ”värmevågor”
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av GoForIt Pellets »

Utseendet på "röken" ur skorstenen låter bra. Det ska bara vara värmeflimmer just nu, med undantag för lite rök vid uppstart.

Viking Bio är svår att justera in med instrument eftersom dess uppbyggnad med matning via fallröret blir så pass ojämn.
Vid byte av leverantör av pellets så behöver man vid behov justera fördelningen pellets/luft ibland.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
luppg
Stor entusiast!
Inlägg: 181
Blev medlem: sön 18 nov, 2007 00:03
Ort: Grums

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av luppg »

Har du firmwareuppgraderat brännaren? Jag hade många startproblem med min när den var ny, fick ny fw från värmebaronen efter samtal, då ändras den fasta startdosen till ett högre värde, tror skruven går 10 sekunder längre, mina problem upphörde efter det. Uppgraderingen är superenkel, plugga in usbminne och följ instruktionerna som följer med 😊
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
Godtemplare
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: mån 01 feb, 2021 14:48

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Godtemplare »

Skulle gissa att FW är från när pannan installerades. Alltså 2015..
Jag kör samma pellets som tidigare ägare -Dalaguld.
Nu har den gått utan driftfel ca 2 dygn, men problemet med panntemperaturen kvarstår, 38 nyss.
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Stegatorparn »

Är det panntermometern som visar 38°, så titta i brännardisplayen under information om den visar en annan panntemperatur.
Om pannan bara håller 38°, borde varmvattnet i kranarna vara lite ljummet. Stämmer det?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Godtemplare
Ungskog
Inlägg: 12
Blev medlem: mån 01 feb, 2021 14:48

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Godtemplare »

Termometern på pannan och aktuell temp på displayen i brännaren visar samma värde. Känns som att vattnet i kranen är runt 40 grader. Jag ser också att vattnet som skickas ut i radiatorerna är samma temp på en display (Esbe)
CTC 1200 Economy
Viking bio 200
Snapphane
Energiprofet!
Inlägg: 570
Blev medlem: lör 25 feb, 2006 20:44
Ort: Skåne

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Snapphane »

Hej Godtemplare,
Noterar att du kört ett par dagar utan driftsavbrott men temp endast 38gr.
Ett lekmannaråd:
Uteslut termostatfel och ta reda på om du använder pannans eller brännarens termostat.
Brännarens termostat:
Manual hittar du här https://varmebaronen.se/manualer-pelletsprodukter/
Titta nere till vänster på brännaren - sitter det en givarkabel i uttaget sidan om det stora kontaktdonet? Kabeln ska i så all gå upp till pannan till ett dykrör eller sitta fäst på varm punkt uppe på pannan.
Om du har givarkabel - kolla i brännarens inställningar vilka värden du har på till- och frånslagstemp.
Om du inte har kabeln används pannans termostat.
Pannans termostat:
Din pannas manual kan du hitta här https://ctc.se/nedladdningar
Pkt 9 visar pannans instrumentering varvid framkommer att övre termostatratt styr elpatronen. Vilket värde står den på?
Undre ratt styr olja-pelletsbrännare? Vilket värde står ratten på?
Vad händer med panntempen om du vrider upp värdet?
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.

Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Låg temp i pannan

Inlägg av Stegatorparn »

Radiatorvattnet brukar vara runt 40° när det är några minusgrader ute som nu, då vattnet shuntas i pannan till erforderlig temperatur ut till radiatorerna. Står shunten helt öppen, kan det vara ett tecken på låg panntemperatur.

Då kollar vi om du har en extern temperaturgivare ansluten till brännaren. En sådan är ansluten till brännaren mellan den breda svarta elkontakten och sladden till matarskruven. Givarens tunna sladd ska gå in i pannan någonstans.
Har du en givare ansluten, går du in i inställningar och kontrollerar start och stopp temperaturer som bör vara c:a 65°start och 80°stopp.

Finns det ingen extern temperaturgivare till brännaren, styrs den av pannans brännartermostat, den nedersta ratten i pannans panel.
Den kanske har rubbats ur sitt läge. Den ska stå i det fyllda fältet till höger på skalan. Prova att skruva upp den lite och se om brännaren reagerar.