Ny elspiral - nu överhettar brännaren

Skriv svar
Tanderss1987
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 20 dec, 2020 13:12

Ny elspiral - nu överhettar brännaren

Inlägg av Tanderss1987 »

Hej,

Har precis bytt elspiral på min janfire flex-a brännare för den dog.
Det är bytt till en likadan elspiral som satt där innan.
Men nu efter den har brunnit och värmt upp, så ger den utslag på att den överhettar.

Någon som vet vad som kan vara orsaken och vad jag kan prova att ändra?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ny elspiral - nu överhettar brännaren

Inlägg av Stegatorparn »

Du nämner inte vad du har för panna, så det får bli lite allmänt.
Kontrollera att pannans rökgaskanaler är fria och att eventuellt rökgasspjäll är helt öppet.
Pannrummet behöver ett uteluftsintag med minst 150 x 150 mm fri area.
Brännarens effekt kan vara för hög för pannan, vilket är vanligt när man stoppar i en pelletsbrännare i en gammal oljepanna.
Pellets ger dubbelt så stor volym rökgaser som olja.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Tanderss1987
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: sön 20 dec, 2020 13:12

Re: Ny elspiral - nu överhettar brännaren

Inlägg av Tanderss1987 »

Jag har en pelletspanna, tillhörande Janfire pellets panna.
Kan det vara felkopplat på något sätt som orsakar det?

är ju bara 2 kontakter som kopplas till spiralen..
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Ny elspiral - nu överhettar brännaren

Inlägg av Stegatorparn »

Är det pannans överhettningsskydd som löser ut eller hur märker du överhettningen?
Löser brännarens termokontakt ut, så är det för dåligt drag genom pannan eller för hög effekt.
Vilket effektsteg är inkopplat? Nya eller gamla boxen med vred?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar