Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Hej,

Jag är relativt ny som husägare OCH pelletseldare. Jag har spenderat timmar nere i pannrummet för att förstå hur allting fungerar.

Följande utrustning:

Solpaneler tak
Ackumulatortank 750L
Laddomat 21 (72 gradig termostat)
Automatiskt shunt som styrs av utetemp (38 grader ut vid 0 grader ute)
Panna: Thermia Bionet från 2005
Brännare: BeQuem 12D


Pelletspannan styrs mot diffen i ackumulatortanken med följande värden:

Diff tank start 55
Diff tank stop 75

Under inställningarna under servicemenyn är tank diff inställd på NEJ = ger pannan 5 grader hysteres (?)
Börtemp på pannan är inställd på (75 grader) vilket gör att den sjunker till 69-70 grader innan den startar igen.

Är detta optimalt?

Hur lång tid tar det, dygn timmar? Innan man får till en bra hysteres i tanken? Nu har jag laborerat med värdena en aning vilket har rubbat hysteresen i acktanken som var (32 i bott och 73 i topp).

Jag har tre termostater i acktanken varav start/stopp diffen styrs mot den mittersta givaren, men brännaren startar ju ändå efter pannan sjunkit från 75 till 70 grader pga. inställd diff tank nej = hysters på 5 grader enligt fabrik.

Är detta optimalt? Bör inte pannan sjunka mer? Har väldigt fåtal kallstarter på brännaren, nästa bara varmstarter om man kollar på antalet. På sommaren har brännaren slagits av och vi har förlitat oss helt på solen.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Stegatorparn »

Du måste ändra Difftank till ja innan det fungerar.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Erikjonsson
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: fre 11 dec, 2020 17:40

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Tror inte jag kan ändra till ja, bara ändra från nej - antal grader, som styr vad?
Nu tänder brännaren väldigt ofta, brinner konstant tycker jag. Ska det verkligen vara så? Tänder ju så fort panntempen sjunkit 5 grader.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Stegatorparn »

Okej.
Vad har du för panntemperatur inställd i huvudmenyn?
Vilken temperatur är inställd i difftank? Står det ett nej samtidigt i displayen?
Under driftläge i huvudmenyn, står det pellets eller pellets + el?
Var sitter panngivaren som är ansluten i brännarens bakre del?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Erikjonsson
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: fre 11 dec, 2020 17:40

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Inställ panntemp 75
Inställd start på 55 stopp på 75
Visar diff tank nej i menyn

Vet inte va den sensorn sitter...
Står bara pellets
Erikjonsson
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: fre 11 dec, 2020 17:40

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Inställ panntemp 75
Inställd start på 55 stopp på 75
Visar diff tank nej i menyn

Vet inte va den sensorn sitter...
Står bara pellets.

En fundering jag har, ska panntempen, börvärdet vara lika som Max temp på ack tank?

När jag sätter panntemp på 75 och ack Max temp på 70 så blir pannan 83 grader varm efter den slagit av???
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Stegatorparn »

Har du manöverpanelen i pannan eller brännaren? Misstänker att du kan ha en Bionet +12 med integrerad brännare.
Förvånar mig att du kan ställa både start- och stopptemperatur i difftank, borde inte gå. :?

Panntemperaturen efter brännarstopp beror helt på hur laddningspumpen styrs.
Senast redigerad av Stegatorparn den mån 14 dec, 2020 17:44, redigerad totalt 1 gånger.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Erikjonsson
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: fre 11 dec, 2020 17:40

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Den sitter på brännaren.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Stegatorparn »

Och om du följer panngivarkabeln från brännaren, var hamnar du då?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Erikjonsson
Fröträd
Inlägg: 64
Blev medlem: fre 11 dec, 2020 17:40

Re: Hjälp nybörjare att förstå sin pelletsanläggning

Inlägg av Erikjonsson »

Jag hittar inte den kabeln, men tror mig att den går in i pannan. Jag har skickat dig ett privat meddelande.