Inlägg av fruitted »

Hej!

Jag har en Janfire NH som startar som den ska och allt verkar fungera men den stannar efter 20-30 minuter och visar följande felmeddelande:

Fel: ej nedkyld!

Fläkten verkar snurra som den ska...

Är det nån som har någon idé på vad detta kan bero på?

Dåligt drag, pelletskvalitet eller nåt annat?

Jag bytte databox i våras när den gamla hade gett upp och det verkar vara efter det som den har börjat bråka...
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med Janfire NH

Inlägg av Stegatorparn »

Felkoden säger att fläkten inte kunnat få ner temperaturen i brännkoppen för askskrapning inom 20 minuter.
Orsaken kan vara dåligt drag, sotig panna, för liten tilluftsventil i pannrum eller för hög effekt.
Vilken effekt kör du på och vilken panna har du?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
fruitted
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: mån 24 feb, 2020 02:39

Re: Problem med Janfire NH

Inlägg av fruitted »

Jag kör just nu på 6Kw så det borde inte vara för mycket...

Och för mycket sot borde det inte bero på, så återstår väl dåligt drag vilket är troligt då brännaren har påpekat detta förr. (utan att stanna)

Hur kan man åtgärda det problemet? Ringa sotaren?

Pannan är en Mescoli (italiensk?)
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Problem med Janfire NH

Inlägg av Stegatorparn »

Det är sällan skorstenspipan är så igensatt att draget försämras.
Börja med att öppna sotluckan i panntoppen och ta ur spiralerna.
Viska tuberna och gör ren spiralerna, rensa sedan kanalen från sotlådan till den vertikala skorstenspipan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Pedon
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: tis 15 jan, 2019 18:03

Re: Problem med Janfire NH

Inlägg av Pedon »

Hej.
Har du övervakat en hel körcykel, från start till larm?
Går brännaren in i driftläge efter start?
Om inte temp givaren på brännkroppen registrerar högre temp än vad som är programmerat (150 grader) så gör brännaren en omstart. Då kyler den ner brännkroppen till den programmerade tempen (60 grader) för att askskrapa skall kunna köra, denna nedkylning får ta max 20 minuter (tror jag), om den inte har kommit ned i temp larmar den.
Temperaturerna inom parentes är det jag tror är fabriksinställningarna
Det skulle kunna vara fel på temp givaren som sitter på brännkoppen.

// Anders
Janfire Integral. Janfire NH. Pellistore.
fruitted
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: mån 24 feb, 2020 02:39

Re: Problem med Janfire NH

Inlägg av fruitted »

Jag börjar luta åt att det är något fel på tempgivaren.

Har rengjort spiraler och sotkanal. Problemet kvarstår dock.

Borde inte brännaren larma för felande tempgivaren?