focus PE 20/PE 30-Hjälp

Skriv svar
brunos
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: fre 03 jan, 2020 12:46

focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av brunos »

Hej, jag köpte nyligen ett hus där husuppvärmningen är klar med focus pe 20/30....men under de senaste månaderna har jag bara använt det el systemet, för jag vet inte hur jag flyttar det här systemet.Elförbrukningen är hög och jag måste börja använda pellets...

Jag måste veta vilka inställningar för att systemet ska fungera bra.
En vän till mig säger att det är nödvändigt att sätta regulatorerna: poltin brännare - 80 och el.patron 60. är det korrekt?

Har också en "regulator" - termoOmatic CBJ, är den stängd eller öppen?

Jag har också ecotec pelletsbrännare.

Och när jag gör för att reglera temperaturen i huset, har jag en regulator i rummet ... men slår du temperaturen eller måste jag slå elementen?

Ledsen för frågorna men jag är ny på det här och jag behöver råd och försöka spara på el.

tack

Bruno S
Haseld
Lärjunge!
Inlägg: 399
Blev medlem: sön 17 jan, 2016 13:09
Ort: Nordanstig

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av Haseld »

Sök på Focus PE20/PE30 på forumet, då får du upp en hel del trådar

https://pellets.info/search.php?keyword ... E20%2FPE30

bland annat också en länk till manualen.

http://www.metrotherm.se/pdf/mos_pe20_pe30.pdf
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert: 170 m .
Pelletseldare fr 2001 till 2017, Katla o Iwabo Villa S1 -06. Panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets SCA 6 mm → 09 2016, 8 mm →10 2017
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av Stegatorparn »

Thermomatic CBJ har en rumstermostat någonstans i huset där du ställer in önskad temperatur. Den styr temperaturen automatiskt och du behöver inte göra något alls. Ändra bara på elementen om det är något enstaka rum som är kallare eller för varmt än alla de andra.

Får brännaren ström, händer det något om du trycker på "start" på brännarens styrbox?
Här finns en manual att ladda ner. http://www.wv.fi/folder/Bioline_20manual713.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
brunos
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: fre 03 jan, 2020 12:46

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av brunos »

Hej.
Jag har sett många ämnen om detta så det var förvirrande...men jag är åtminstone klar över termmatic cbj.
Jag har sett här prata för att ställa in poltin brännare till 80 och ställa in beskyddaren till 20 ... men är det rätt?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av Stegatorparn »

Först ska vi reda ut vilken Ecotec-brännare du har. Är det en A3 eller en A4/Bioline?
Har du styrlådan med grön front eller en vit box?

Är inte klar över vad du menar med beskyddaren till 20?
Elpatronens termostat kan du ställa in på 55 - 60°, så ligger den i reserv om pelletsbrännaren skulle stoppa.

Brännaren som jag länkade manualen till har en egen temperaturgivare i pannan. Pannans temperatur ställs in i brännarens styrbox och är sannolikt redan inställd på rätt temperatur. I detta fall har pannans brännartermostat ingen funktion.

Om du har en A3 med vit box, kan pannans termostat vara inkopplad till brännaren och bör då stå på 80°.

Försök först att få igång brännaren, då temperaturer redan är inställda av förre ägaren.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
brunos
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: fre 03 jan, 2020 12:46

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av brunos »

Jag har ecotec 4, men det säger att det reglerar sig själv och mycket bra:D Jag har sett att det finns människor som sätter el patron på 20....i det här fallet lägger jag mellan 55 till 60..

tack :)
stereotypen
Energiprofet!
Inlägg: 407
Blev medlem: sön 01 jul, 2012 21:53
Ort: Nässjö

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av stereotypen »

Är väl bara dumdristigt att lägga elpatronen i botten.

Är ju kalas om den "går in" vid 60° om nu brännaren lägger av.
Inget kul att komma upp till kall panna och det skall duschas....
CTC1100 -00 (alla turbolatorer i) med Bio Viking -06 (A18)
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Veckoförråd, 6 m insatasrör 120 mm.
Hus: Tegelvilla 1 pl m källare, 2x89 kvm. från -63.
brunos
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: fre 03 jan, 2020 12:46

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av brunos »

hej

Jag har allt som fungerar smidigt. Tack alla för din hjälp.

Jag har bara 1 fråga:

Vad är genomsnittet av 16 kg påsar med pellets du spenderar per dag?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: focus PE 20/PE 30-Hjälp

Inlägg av Stegatorparn »

Vad bra att du fick igång brännaren. Blir billigare än el.

Pelletsförbrukningen är väldigt individuellt för varje hus, beroende på var i landet det är beläget, hur väl det är isolerat och vald inomhustemperatur.
Mitt hus slukar c:a 10 påsar i vecka när utetemperaturen ligger runt nollan och mer när temperaturen går ner till -10°.
I snitt en pall i månaden december till februari.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar