Inlägg av blink_pj »

Hej
Har som sagt en CTC Family 1200 panna.
Är lite nybörjare på detta så behöver rådfråga lite.
Är som så att botten delen på alla 6 turbolatorerna börjat se dåliga ut. Tyvärr ingen bild i nuläget men första 1-2 "varven" saknar helt och ser ut som dom brunnit bort. Sett ut lite så redan sedan ja köpte huset för 1,5 år sedan.
Tycker att brännaren tar lite mer pellets i år än förra och tänker att de kanske har med det att göra?

Är det något som man själv kan svetsa på ett nytt varv lite snyggt eller är det bättra och köpa i 6st nya?

Har ingen koll alls tyvärr på rök temperaturen då ja inte vet ens om de finns någon. Vart bör den isåfall sitta?

Mvh Per
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

Turbulatorerna är det ingen brådska med, betydligt viktigare att få kontroll på förbränningen och vilken effekt brännaren har.
Första fråga blir alltså typ av brännare och vilken effekt är inställd?

1200 har ingen rökgastermometer som standard utan får anses som ett nödvändigt tillbehör.
Den ska monteras i rökröret där det kommer ur pannan innan sotluckan/dragbegränsaren.
Saknas en termometer där, finns det rökgastermometrar graderade 0 - 500° i nätbutiker men det går lika bra med en stektermometer från Clas eller Kjell graderad 0 - 300°.

Det är viktigt att ha kontroll på brännarens effekt och att den är avpassad till pannan. Din panna är en oljepanna med maxeffekt 25 kW vilket vid pellets innebär max 12 - 15 kW, beroende på att det bildas dubbelt så mycket rökgaser vid pellets som vid oljeförbränning.
Vid för hög effekt går mycket av värmen ut i skorstenen, vilket avslöjas av rökgastermometern.
Det är också viktigt att veta vad det är för skorsten t.ex murad med eller utan rostfritt insatsrör.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Okej jätte tack för svar. Dom där virvlarna är inte direkt gratis 😉
Brännaren är en iwabo villa s1
Vet ej vilken effekt den är inställd på. Förra ägarna hade dock ingen egen fingerfärdighet så allt som är installerat och underhållet är enligt gamla fakturor gjort av firma.

Hittade vid inflytten en likande termometer som du nämner. Ska kolla upp om denna har förberets för att sitta nån stans.
Skorstenen är murad men vet ej om de finns insats i den. Troligen inte..... kan ju vara värt o fråga sotaren vid nästa tillfälle.

Har lärt mig en hel del om systemen sedan ja flyttat hit men för varje ny årstid så värkar de som att de finns mer som är viktigr att lära sig
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

I manualen finns beskrivet hur man avläser brännarens inställningar via lysdioders blinkningar. Där kan man få en grov uppskattning av brännareffekten genom potentiometer 2´s inställning eldningsmatning. Vill man veta effekten mer exakt, går den att räkna ut om man först samlar in den pellets brännaren matar fram vid normal drift i exakt 6 minuter medan man under tiden handmatar brännaren från en separat hink med pellets. Finns beskrivet i ett flertal trådar.

Manualen finns att ladda ner här: http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf

Med hjälp av forumet lär du dig underhålla och ställa in brännaren själv och slipper anlita dyra servicetekniker.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Läste på lite igår i manualen ja har här hemma. Värkar vara samma som du länka. Men tackar för den ändå.

Hittade en plugg/bult strax efter turbolatorerna men även strax före dragspjället. Har en gansk kort "skorsten" mellan panna och murstocken.....
Där låg tempen stilla på 160 grader några minuter efter brännaren tänd lågan. Röd lampa
Ny rensad panna, brännare och turbolatorer.
Dragspjället för det mesta stängt läge men slog upp ett par gånger. Ganska varmt ute idag...ca 9 grader

Efter Lågan slocknat och fläkten gått en stund sjönk tempen till ca 130 grader
5 minuter efter fläkt stannat ca 100 grader....

Värkar ju som ja har en rätt bra inställning om ja förstått de rätt!? eller möjligen lite för låg....
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

Kommer det ingen grå rök ur skorstenen när brännaren gått i c:a 10 minuter i normaldrift, verkar inställningarna vara bra.

Har du en Tigex 25 dragbegränsare, som är vanligast på CTC-pannor, finns det en manual som beskriver hur den ställs in korrekt.
https://www.spxflow.com/en/assets/pdf/T ... tionSV.pdf
Sitter det en annan dragbegränsare, så återkom med typ eller ta ett foto och lägg upp på en bildsajt som du länkar till t.ex. forumbilder.com.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Ser ingen märkning just nu men av utseendet att döma så kan de mycket väl vara en tigex som du nämner.
Vågar nog i nuläget inte att pilla på denna då de värkar fungera bra....
Grå rök beror nog lite på vad som menas med "grå".... Jämför jag med grannarnas rök så ser den rätt lik ut. Men ser väl ibland ut som svart rök och ibland mer vit. Har inte riktigt tänkt på de tidigare

Brännaren går i mitt fall bara korta stunder då ja inte har nån acctank. Håller runt vattnet runt 60-70 grader i pannan men startar alltid på nytt vid 50-55 grader och brinner då ca 10-15minuter
Senast redigerad av blink_pj den mån 30 dec, 2019 20:03, redigerad totalt 1 gånger.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

Svart rök är sämre.
Vid rätt inställningar blir det ingen synlig rök alls. Din brännare får för lite luft eller för mycket pellets för att brinna ekonomiskt.
Har du noterat antal blinkningar på led 3 och led 2?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Okej. Känns som de går åt mer lite mer pellets än vanligt men tror de har lite o göra med leverantören som bytt märke. Från binorr till sca. Ska enligt dom vara samma bra kvalitets pellets som tidigare.

Inmatning 4 = 90 sek
Eldmatning 1 = 1,65 sek
Ur-eldning 6 = 210 sek
Övergångstid 7 = 225 sek
Fotocell 7 känslighet
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

Förvånansvärd låg eldmatning, men får du 160° rökgastemperatur, är det nog okej.
För att få en rökfri förbränning behöver du justera fläktens spjällblad.
Gör först en markering på spjäll och fläkthus så att du kan hitta tillbaka till den gamla inställningen.
Öppna sedan spjället en millimeter eller två åt gången och vänta 4-5 minuter innan du kontrollerar röken.
För att slippa springa ut och kolla skorstenen, går det bra att peta upp dragbegränsaren och lysa in med en ficklampa.
Synlig rök avslöjas genast.
Man justerar tills röken precis försvinner.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Hittar inget hur/var man justerar men är det möjligen del nr.45 på länken du skickade?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av Stegatorparn »

Ja, det är spjällbladet 45 som ändras och låses med skruv 48.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
blink_pj
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: sön 29 dec, 2019 22:47

Re: Turbolatorer CTC Family 1200

Inlägg av blink_pj »

Återkommer med resultatet framöver. Blir nog lite testande av olika inställningar av div.
Stort tack för all hjälp!