Pellex 20

Skriv svar
Loppan07
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 21:44

Pellex 20

Inlägg av Loppan07 »

Min pellx levde rövare för 3 veckor sedan nu är det dags igen.
När brännaren gått till färdig panntemp så startar den igen efter 3 min.
Och får felmeddelande att dosen under drift är för låg.
Börjar undra om kortet är skrot det knäpper i det och det låter inte friskt.
Vill bara lufta detta med bättre kunnande tack för en bra sida.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5015
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pellex 20

Inlägg av Stegatorparn »

Verkar vara kontaktproblem med potentiometern för panntemperatur. Motionera den lite fram och tillbaka ev. med lite elektronikrengöring om det går att få ner, ingen 5-56 eller dylikt skräp.
Nytt kretskort eller styrbox är ett mycket dyrt sätt att åtgärda ett enkelt fel.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Loppan07
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tor 12 dec, 2019 21:44

Re: Pellex 20

Inlägg av Loppan07 »

Tack för svar ska prova det
Skriv svar