Driftstid?!

Inlägg av jalexsj »

8) Nu är den färdig, termostaten med ställbar hysteres.
Så nu funderar jag på den optimala drifttiden för min A3 -97.

:roll: Finns det bestämda tider när brännaren kallar på mer bränsle från internskruven, detta torde bero på bränsle kvalite` men vad talar om att det behövs mer? Kan det vara optovakten eller timerfunktion i styrningen?

MVH Alex

GOTT NYTT ÅR Alla eldare :D
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Driftstid?!

Inlägg av Roli »

jalexsj skrev:8) Finns det bestämda tider när brännaren kallar på mer bränsle från internskruven, detta torde bero på bränsle kvalite` men vad talar om att det behövs mer? Kan det vara optovakten eller timerfunktion i styrningen?
Bränslekvaliteten styr inte matningen på brännaren, utan den går på tid.

I en A3:a från -97 med "original" processorn så går internskruven 40 sek och "vilar" i 8 sek när brännaren är inställd på 15 kW. Ökar man effekten till 18 kW så skall skruven gå kontinuerligt.

Det är med andra ord inte mycket man kan justera/trimma/"pilla på" om man har en -97:as A3:a.......
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.