Nu är den färdig, termostaten med ställbar hysteres.
Så nu funderar jag på den optimala drifttiden för min A3 -97.
Finns det bestämda tider när brännaren kallar på mer bränsle från internskruven, detta torde bero på bränsle kvalite` men vad talar om att det behövs mer? Kan det vara optovakten eller timerfunktion i styrningen?
MVH Alex
GOTT NYTT ÅR Alla eldare
Driftstid?!
Re: Driftstid?!
Bränslekvaliteten styr inte matningen på brännaren, utan den går på tid.jalexsj skrev: Finns det bestämda tider när brännaren kallar på mer bränsle från internskruven, detta torde bero på bränsle kvalite` men vad talar om att det behövs mer? Kan det vara optovakten eller timerfunktion i styrningen?
I en A3:a från -97 med "original" processorn så går internskruven 40 sek och "vilar" i 8 sek när brännaren är inställd på 15 kW. Ökar man effekten till 18 kW så skall skruven gå kontinuerligt.
Det är med andra ord inte mycket man kan justera/trimma/"pilla på" om man har en -97:as A3:a.......