Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Econom
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 24 jan, 2006 14:54
Ort: Skene

Driftstopp på Econompanna

Inlägg av Econom »

Jag har problem med vad jag tror är nivåvakten i pannan. Symptomen är att den externa skruven inte startar matningen vid uppstart och följden blir att flamvakten slår till och stoppar pannan. Den externa skruven styrs av nivåvakten som ska läsa av nivån av pellets i det interna förrådet. Frågan är vad ska jag göra med nivåvakten, måste den bytas eller kan den repareras?
Ecotec Econompanna med bulkförråd 6m3
Effecta Acktank 500l sol
Värmebaronen elpatron 9 kw
4m2 Effecta vaccumsolfångare
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Inlägg av jerjo »

Antagligen är de smutsiga så att de känner nivå trots att den inte finns. Brukar hjälpa med rengöring.
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
bamyl
Stor entusiast!
Inlägg: 237
Blev medlem: ons 16 mar, 2005 10:03

Inlägg av bamyl »

Tyvärr så sitter ju dioderna på denna panna lite instuckna i röret.
Så ibland kan pelletsarna staplas upp runt dessa, så att ljuset slipper igenom i alla fall...så blir det på min ibland.

skaka lite på röret så skall det fungera.


Tror att Ecotec har en fix för detta oxå.

/Bamyl
Doc
Stor entusiast!
Inlägg: 218
Blev medlem: fre 17 dec, 2004 19:38

Inlägg av Doc »

Javisst. Sätter passande brickor under sensorerna så att de hamnar längre ut. Jag har hade mycket bekymmer innan. Nu funkar det klockrent. :wink:
MatsH
Försäljare
Inlägg: 286
Blev medlem: ons 01 sep, 2004 07:45
Ort: Tierp
Kontakt:

Inlägg av MatsH »

Hej på er.

Pelletsarna staplas väl upp men utan att ljuset kommer förbi.
(Annars skulle externskruven gå hela tiden tills den larmar för "Fel Ext Matning")

Följden av detta blir att PLC tror att det finns pellets i pannan trots att det är tomt och då matas ju inget bränsle fram.
Då slocknar pannan och larmar "flamvakt".

Samma fel kan uppstå om mikrobrytaren i locket inte är sluten(locket inte riktigt stängt), då stannar frammatningen och pannan slocknar.

Skillnaden ser man genom att lyfta det lilla plåtlocket på höger sida:
Finns pellets i doserskruven är det mikrobrytaren som inte är sluten.
Finns det inge pellets i doserskruven så är det pelletsstockning i röret.


Fick exakt det felet idag på en Econom så jag skall prova med brickorna och se om det hjälper !

//MatsH
EcoNom Pelletspanna från EcoTec