Jag har upptäckt att det inte går att ställa pannan i läge PELLETS + EL om man har difftank aktiverat. I varje fall inte om man bara vill att elen ska gå in bara om pelletsdriften krånglar. Min panna går in och kör PELLETS + EL fastän pannan är 69 grader

(dvs endast 11 grader under börvärdet). Detta händer då jag har följande inställningar:
* Börvärde 80 grader
* Stödvärme 20 grader
* Difftank 10 grader
* Hög=Låg=60 för långa gångtider.
Jag har provat att labba med stödvärme satt till 40 grader men det hjälper inte

För att undvika att elen går in får jag helt enkelt köra med driftläge enbart PELLETS. Detta är ju inte så bra om något krånglar när man inte är hemma. När jag ska bort över Julen får jag ställa om pannan till att inte gå med difftank för att kunna ha elen som backup men utan att den går in i onödan. Synd då jag tycker pannan går bättre med 10 graders hysteres. Undrar om detta är en bugg med det nya programmet som Thermia inte känner till?
Biomatic 20+, hemsnickrat veckoförråd, dragbegränsare.