Framledningstemperstur

Inlägg av Stego385 »

Vilken framledningstemperatur ska man sträva efter i ett vattenburet system utan acktank. CTC 1200 FAMILY som körs med pellets. 145 liter i pannan?
Låg eller hög framledningstemp?
Vilket delta ska man sträva efter, 20 grader?

Stegatorparn du brukar ha åsikter man kan lita på.
CTC 1200 Family Pellex KMP px20 från -00. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Framledningstemperstur

Inlägg av Stegatorparn »

Erforderlig framledningstemperatur beror på ett flertal faktorer.
- Först och främst hur värmeanläggningen är dimensionerad, med andra ord, vilket år huset och värmeanläggningen är byggt. Före 1976 dimensionerades värmeanläggningar i regel för 80°-60°, tillopp- retur, vid dimensionerande lägsta utetemperatur som gäller för orten.
Efter 1976 gäller 55°-45°.
En karta med temperaturkurvor: http://www.energiberakning.se/Tidskonst ... TFarg1.GIF

- Har ett äldre hus tilläggsisolerats och försetts med treglasfönster, kan man utgå ifrån att erforderlig framledningstemperatur sänkts.

-Framledningstemperatur och differens mellan t/r minskar ju högre utetemperaturen är. Har man en shuntstyrning styrs temperaturen automatiskt.

- I fall anläggningen saknar shuntstyrning och det sitter termostatventiler på samtliga radiatorer, får man då och då justera shunten manuellt, vilket i praktiken betyder att man ibland shuntar ut lite varmare vatten än behovet kräver.

Till hjälp kan man rita upp ett diagram, där x-axeln är utetemperaturen och y-axeln är framledningstemperaturen.
Sedan drar men ett rakt streck mellan dimensionerande utetemperatur vid 80° resp. 55° framledningstemperatur till 20° framledningstemperatur vid + 17° utetemperatur.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Stego385
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: mån 04 jan, 2021 00:58

Re: Framledningstemperstur

Inlägg av Stego385 »

Ja det blev ju lite överskådligare.
CTC 1200 Family Pellex KMP px20 från -00. Tigex 25 dragbegränsare. Kåk byggd 1963, 90 kvm + 90 kvm källare.