Hej
Har köpt en beg. Biomatic från -05 och satt igång den i dagarna. Kan dock inte riktigt begripa startsekvensen. För det första vet jag inte vad K1 K2 K5 osv betyder på displayen. För det andra efter att det brinner fint och fläkten går på lågvarv så på K7 stannar brännaren helt i 10 minuter (både fläkt och skruv) och bara står där och väntar. Sen sätter den igång igen. Är det normalt?
Tack för ett trevligt forum.
Bequem 15 startsekvens
Re: Bequem 15 startsekvens
Är det den analogstyrda modellen hittar jag ingen handbok. De digitala modellerna finns här.
https://www.pelletvarmevast.se/instrukt ... ualer.html
Att den väntar 10 minuter efter tändning är helt normalna. Glöden i skålen måste ta sig.
Men brännaren ska brinna konstant och inte tändas och släckas.
https://www.pelletvarmevast.se/instrukt ... ualer.html
Att den väntar 10 minuter efter tändning är helt normalna. Glöden i skålen måste ta sig.
Men brännaren ska brinna konstant och inte tändas och släckas.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: Bequem 15 startsekvens
den en här tråden har en hel del om start:
https://pellets.info/viewtopic.php?t=12778
https://pellets.info/viewtopic.php?t=12778
Biomatic 20+, 3 ton bulkförråd, Lidani nostop, Pellmon loggning
Re: Bequem 15 startsekvens
Tack! Precis vad jag letade efter. Hade ingen aning om den fjärde menyn, då kan man anpassa startdos mm efter 6mm pellets som jag kör för det mesta.