A3 som gått i många år men nu slutat driva externskruven. Kom på det kl 23 i förrgår..... Kul, pannan kall elpatronen sönder.
Skruvmotor testad ok.
Spänningsprovare indikerar spänning på 230V-uttaget men skruven går ej. Kretskortets komponentsida ser ok ut. Ej kollat baksidans ledningsbanor. Luktar ej bränt. Säkringar ok. Inga brännmärken.
Fick knåpat ihop en reservstyrlåda, så brännaren och skruv går. Blev lite sömn...
Har fler styrningar men undrar hur det kan komma sig att 230V-uttaget har spänning. Hade inget mätinstrument. Kan trasig triac/tyristor vara orsaken? Annat?
A3 aktiverar inte externskruv
A3 aktiverar inte externskruv
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Re: A3 aktiverar inte externskruv
Har du kollat kondingen på externskuven?
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Re: A3 aktiverar inte externskruv
Lång ordinarie externskruven till bulkförråd ok vid direktkoppling till 230V samt med reservstyrningen. Ej kollat kondingen på motorn.
Kort reservskruv till nödtunna fungerar med reservstyrning men ej med krånglande styrning.
Kort reservskruv till nödtunna fungerar med reservstyrning men ej med krånglande styrning.
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Re: A3 aktiverar inte externskruv
Hej, då låter det ju som att det är styrningen som är problemet och då hade jag gissat på triacen och den är inte så kul att byta, men det går ju.
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Re: A3 aktiverar inte externskruv
Japp, triacen är det kanske. Tack skall du ha för ditt svar.
Eller rippel - alltså en konding som behöver bytas. Men undrar varför det finns spänning på uttaget utan att skruven går. Får se när jag mätt spänningen.
Eller rippel - alltså en konding som behöver bytas. Men undrar varför det finns spänning på uttaget utan att skruven går. Får se när jag mätt spänningen.
Pellmax UB+PellasX Revo 26 kW. LVVP CTC 622M+i255L. Tid A3, Bequem, Euronom A25F. Draglucka.Bulk.LLVP.
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP
Fritidshus: Projektbrännare A3 15kW -02, eltändn/rör i koppen, fjärrstyrd via PLC-Mitsubishi FX, Duplomat D 17G -67, draglucka. Bulk. LLVP