Hej!
Brännaren stannar mitt under körning (tror jag). Det är ca en halv deciliter pellets kvar.
Kan tänka mig att det är flamvakten, men borde inte pelletsen vara uppbränd ifall det är den som slår till?
En ytterligare fråga: När temperaturen till flamvakten är uppnådd, ska timern till B8 stannas då så att B8 inte uppnår sin sluttid?
Tack på förhand!
Joakim
Flamvakten?
Flamvakten?
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.
Re: Flamvakten?
Det visade sig att det var reläet till skruven som höll på att gå sönder. Jag satte ändå dit ett relä mellan skruv och PLC för ett drygt år sedan. Troligtvis är det detta relä som nu gått sönder. Enkelt att byta isf
Värmebaronen Joker -00, Roslagsbrännaren -05, veckoförråd. 1½-plan med källare och 82kvm boarea.