Larm nr 2

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
slagis
Prima virke
Inlägg: 42
Blev medlem: tis 04 okt, 2005 18:59
Kontakt:

Larm nr 2

Inlägg av slagis »

Hej nu har jag haft larm nr 2
(nr 1 var övertemp och brännaren full med pellets)
NR 2 i dag ingen låga detekterad

Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöra :cry: VARFÖR BLIR DET SÅ :?: kan man ändra något för att fixa det problemet, har kört sedan 2005-07 med brännaren.

Och hur högt ska rotorn sitta från b.plattan :?:
CTC typ252 år 1957 ,Biona med extra rör ,cykeldator pc,och pelconfig + draglucka
Tobben
Energiprofet!
Inlägg: 500
Blev medlem: fre 10 sep, 2004 20:13
Ort: Skåne, Svalöv
Kontakt:

Inlägg av Tobben »

Jag gissar på justeringen för ljussenorn är fel.

Jag fick problemet när jag lekte med den..


Om den detektar ljus "lite sämre" än nu, så är brännaren säker på att där finns pellets i brännaren, det som händer nu tror jag är att den kväver elden som finns... (Varför den inte upptäcker detta är en gåta för mig, men det verkar ha med logiken i uppstarten.)
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Skriv svar