Komma igång med Bioline 20
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
Nu är du ganska nära,
Testa med att minska fläkten lite så lambda närmar sig 1,5 och se vart de andra värdena tar vägen.
Notera fläktinställningen först så du hittar tillbaka.
Testa med att minska fläkten lite så lambda närmar sig 1,5 och se vart de andra värdena tar vägen.
Notera fläktinställningen först så du hittar tillbaka.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Komma igång med Bioline 20
Kan jag inte sänka matningen istället??
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Komma igång med Bioline 20
Öka menar jag!
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
Det funkar också, men då ökar du effekten.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Komma igång med Bioline 20
fast det händer snabbare med luften..
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Komma igång med Bioline 20
Hallåj! Co2n får du ta å höja till 12% ungefär.Co,n ska du föröka ha under 300ppm .Det tror jag du får när Co2,n blir högre.
Re: Komma igång med Bioline 20
Vad ska ändras för att C02 ska hoppa upp då? Jag har sänkt effekten för att få ner draget, har "lite" högt drag som ni ser. Tänkte göra en ny mättning på 75% effekt, körde 90% i förra omgången.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
"Lite högt drag"? Draget ställer du in med dragbegränsaren.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Komma igång med Bioline 20
Ja, men jag kunde inte sänka draget mer.. Så då sänker jag effekten och då sänks både rökgastemp och förhoppningsvis tappar jag lite drag då med.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
Oki.
Det enda du kan justera är fläkt och matning. Dom enskilda parametrarna blir vad dom blir.
Det viktiga är att pannan är tät och inte suger tjyvluft som stör förbränningen och lurar instrumentet.
Det enda du kan justera är fläkt och matning. Dom enskilda parametrarna blir vad dom blir.
Det viktiga är att pannan är tät och inte suger tjyvluft som stör förbränningen och lurar instrumentet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Komma igång med Bioline 20
Mmm, men undrar ändå hur draget påverkar värdena? Verkar inte ha några läckor eftersom inga värden verkar sticka iväg?
Gjorde två mätningar till.
Första gången
RTMP 135,7
CO 238
CO2 11.0
O2 9,6
91,9% verkningsgrad
Andra gången(ca 3 min senare)
RTMP 137,1
CO 315
CO2 11,4
O2 9,2
92% verkningsgrad
Gjorde två mätningar till.
Första gången
RTMP 135,7
CO 238
CO2 11.0
O2 9,6
91,9% verkningsgrad
Andra gången(ca 3 min senare)
RTMP 137,1
CO 315
CO2 11,4
O2 9,2
92% verkningsgrad
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
Re: Komma igång med Bioline 20
Undrar hur min brännare är inställd??? Har aldrigt haft någon mätning på min Bioline... Att köpa ett eget instrument lär ju kosta ett antal kronor, som det antagligen tar ett bra tag att känna in på en bättre justeringen .
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
xdigger: Vad fick du för Lambda?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Komma igång med Bioline 20
1,7 låg lambda
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Komma igång med Bioline 20
Nu är du hemma.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare