Tappvattenautomat inkoppling

Inlägg av Gustavsson »

Jag köpte en begagnad TVA i somras för att använda på nya anläggningen. Blev fundersam nu när det är dags att koppla in den, är den verkligen byggd rätt?

Det jag fastnat för är hur termostaten både mäter och reglerar på radiatorvattnet. I min värld som jag förstått det ska den känna av utgående VV och reglera RV efter pumpen. Är detta galet eller är det rätt?
Bilagor
TVA.jpg
TVA.jpg (138.44 KiB) Visad 1172 gånger
Nibe City VX13, 2x500l, laddomat 4030, öppen exp. 30m³ Blandved.
Välluftat 1½planshus 130m², ständigt kallt =(

På gång:
Vedex 3300, 3-4000l, Laddomat 21-60, sluten kall exp, TVA.
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Tappvattenautomat inkoppling

Inlägg av psau »

Termostaten är rätt onödig för TVA funktionen, dvs kör cirkpumpen när den känner att du tappar vatten du har ju en blandarventil på utgående VV som du staller så att du inte skållar dig eller någon annan.

Men i ditt system där du nog inte vill ha för varmt vatten tillbaka in i tanken för att inte sabba skitningen är den nog bra!

Den reglerar flödet genom växlaren så att retur vattnet till tanken håller en lämplig temperatur som du ställer beroende på vart den går in i tanken.

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Tappvattenautomat inkoppling

Inlägg av danei »

Det ser helt rätt ut.