Hej!
Jag har köpt en begagnad brännare Iwabo villa s1, jag har kopplat en Tk1a till denna.
Nu till problemet.
Ström ifrån Tk1a går fram till brännaren, om jag mäter k1 och nolla finns ström, men k5 och nolla visar inget, detta borde väl tyda på att problemet ligger i brytaren mot luckan? Eller vad kan det annars vara? jag har kollat överhettningsskyddet och där verkar inte problemet vara?
Vore jättetacksam för svar!
Iwabo villa s1-2004 startar ej
Re: Iwabo villa s1-2004 startar ej
Såg nyss att glassäkringen i tk1a lådan hade gått, verkar konstigt, vågar man sätta i en ny tro? vad kan det bero på att den går? Har byglat för 230 volt drift och det borde väl vara rätt eftersom kopplingsexemplet visar det?
Mycket frågor men störande när såna här saker krånglar
Mycket frågor men störande när såna här saker krånglar
Re: Iwabo villa s1-2004 startar ej
Du har inte kopplat matningen till brännaren över Tk1:ans relä?
Reläet är avsäkrat med en snabb 2A säkring. Den håller inte för brännarens glödspiral som är avsäkrad med 6,3A.
En skiss över hur du har kopplat kanske kan ge besked på om du har gjort rätt.
Reläet är avsäkrat med en snabb 2A säkring. Den håller inte för brännarens glödspiral som är avsäkrad med 6,3A.
En skiss över hur du har kopplat kanske kan ge besked på om du har gjort rätt.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Iwabo villa s1-2004 startar ej
Från TK1A ska du koppla in på K1 på sida 18 i handboken.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Från pannans överhettningsskydd tar man driftströmmen till brännaren och kopplar in på K5.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... 6x09x5.pdf
Från pannans överhettningsskydd tar man driftströmmen till brännaren och kopplar in på K5.
CTC 265 panna med Bionordic Viking B16, Tidigare Iwabo S1
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Mitsubishi FH35 nedre våningen.
Re: Iwabo villa s1-2004 startar ej
såhär har jag kopplat min Tk1a
inkommande nolla - k1
brännare nolla - k3
inkommande fas -k4
brännare fas - k5
bygling för 230v drift mellan k6 och k7,
(Här vet jag ej ifall det skall vara byglat eller inte, men tror det skall vara byglat annars blir det potentialfritt) det står att potentialfritt endast används till brännare med brytande/slutande termostat ex(ecotec)
brännare termostat - k8
inkommande skyddsjord - k11
brännare skyddsjord - k 12
inkommande nolla - k1
brännare nolla - k3
inkommande fas -k4
brännare fas - k5
bygling för 230v drift mellan k6 och k7,
(Här vet jag ej ifall det skall vara byglat eller inte, men tror det skall vara byglat annars blir det potentialfritt) det står att potentialfritt endast används till brännare med brytande/slutande termostat ex(ecotec)
brännare termostat - k8
inkommande skyddsjord - k11
brännare skyddsjord - k 12
- Bilagor
-
- inkoppling.JPG (25.6 KiB) Visad 2655 gånger
Re: Iwabo villa s1-2004 startar ej
Du hade rätt Roli!
Tog för givet att brun var fas, men det var svart som var fas, så inte konstigt att det blev fel. Men skall jag köra 230v drift(byglat) eller skall jag köra utan?
Tog för givet att brun var fas, men det var svart som var fas, så inte konstigt att det blev fel. Men skall jag köra 230v drift(byglat) eller skall jag köra utan?