Hallo i stugorna, slog på pelletsbrännaren i helgen, kört på el nu under sommaren. Jag såg att trycket i expansionskärlet varierar ganska mycket, mellan på o avslag , 0,4 bar vid 62 grader och 1,0 vid avslag = 80 grader. Är det normalt eller ? Hur mycket ska det ligga på ? Den är rödmarkerad vid 1,5 bar.
Hälsn Vatsug (CTC 1100 + vikingbio)
Patrik
Energiprofet!
Inlägg: 580
Blev medlem: tor 11 nov, 2004 11:07
Ort: Bohuslän/Tanum
Kontakt:

Inlägg av Patrik »

inge fara
Diom Topp DTB25K med olje brännare & pellets brännare Bequem15(20)D.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden :)
bamyl
Stor entusiast!
Inlägg: 237
Blev medlem: ons 16 mar, 2005 10:03

Inlägg av bamyl »

Det är bara att räkna det.....

1 bar motsvarar 10 m vattenpelare.

Så ligger dina högsta element inte högre än 3 m från pannan, så räcker det med 0,3 bar.

Mao: Om elementen känns kalla och cirkpumpen fungerar tillfredställande höj då trycket lite.

Själv har jag en 2-plansvilla med pannan i källaren.
Där har jag 0,35 bar på avslag och 0,7 på full-laddat system.

Mvh

Bamyl