Får inte varmvattnet till acc tanken
Får inte varmvattnet till acc tanken
Vid provkörning av nya pannan så får jag nu inte vattnet att "förflytta" sig till acc tanken.
Laddomat pumpen jobbar men vattnet verkar stanna där.
medans värmen i pannan fortsätter att öka, antar att det är luft i systemet
men jag har luftat och samma resultat kvarstår.
Måste man lufta även laddomaten eller någon som tipsar om något annat.
Laddomat pumpen jobbar men vattnet verkar stanna där.
medans värmen i pannan fortsätter att öka, antar att det är luft i systemet
men jag har luftat och samma resultat kvarstår.
Måste man lufta även laddomaten eller någon som tipsar om något annat.
Senast redigerad av skalman65 den tis 13 sep, 2011 23:19, redigerad totalt 1 gånger.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Under test körning så ställde jag ner laddomatens start till 60° för att se att allt fungera men icke.
har stängt av brännaren vid 90°
har stängt av brännaren vid 90°
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Re: Får inte varmvattnet till acc tanken
Den måste luftas precis som cirkulationspumpen annars står den bara och snurrar i en luftbubbla.skalman65 skrev:Måste man lufta även laddomaten eller någon som tipsar om något annat.
Jag utgår från att du kan detta med att lufta cirkulationspumpar, om inte så får du återkomma
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Vad har du för termostat i laddomaten? Är den nära 90°C börjar den väl öppna när du stänger av brännaren.
Laddomaten ska inte behöva luftas separat.
Edit: Det verkar vara 78°C som är standard. Då borde den ju ladda innan 90°C.
Är alla kranar öppna?
Första inlägget verkar vara felskrivet, kan du förklara lite bättre.
"medans värmen i tanken fortsätter att öka, antar att det är luft i systemet "
Var inte problemet att tanken inte blev varm?
Laddomaten ska inte behöva luftas separat.
Edit: Det verkar vara 78°C som är standard. Då borde den ju ladda innan 90°C.
Är alla kranar öppna?
Första inlägget verkar vara felskrivet, kan du förklara lite bättre.
"medans värmen i tanken fortsätter att öka, antar att det är luft i systemet "
Var inte problemet att tanken inte blev varm?
Senast redigerad av danei den tor 08 sep, 2011 22:28, redigerad totalt 1 gånger.
Det sitter en 72° i Laddomaten.
Så visst jag håller med dig "Danei" den borde öppna.
Efter första testet så gick jag runt och luftade och fick ut en hel del luft.
Trodde därigenom att problemet var löst, men icke som sagt.
Hittade vissa länkar när jag googlade runt, som menade att man vid problem kunde ta bort termostaten i i Laddomaten
vid uppstart av ett nytt system, under de första uppvärmnings faserna.......
Så visst jag håller med dig "Danei" den borde öppna.
Efter första testet så gick jag runt och luftade och fick ut en hel del luft.
Trodde därigenom att problemet var löst, men icke som sagt.
Hittade vissa länkar när jag googlade runt, som menade att man vid problem kunde ta bort termostaten i i Laddomaten
vid uppstart av ett nytt system, under de första uppvärmnings faserna.......
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
Verkade som att det var ventilen som hade kärvat
tog ut och kontrollerade den i kastrull med en termostat i , funkade,
satte på lite (en droppe) smörjmedel så den gick lättare.
Sen fungerade laddningen , i alla fall
tog ut och kontrollerade den i kastrull med en termostat i , funkade,
satte på lite (en droppe) smörjmedel så den gick lättare.
Sen fungerade laddningen , i alla fall
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
500L acc m.dubbla kretsar (garage + hus)
Bägge shunt styrda via Thermomatic CBJ samt ERA
Bulkförråd