Hög pelletsförbrukning , eller normal ??
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 677
- Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
- Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda
Hög pelletsförbrukning , eller normal ??
Hej, tycker att det går mycket pellets nu , 2 säckar / dygn . Ja, visst är det kallt, men ändå. Ligger på mellan -7--15, detta dygn. Tycker pannan går jämt. Hur är eran förbrukning nu ??
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
32 kg/dygn vid dom temperaturerna är inte så onormalt, Med 90% verknigsgrad så förbrukar du ca 138 kWh/dygn för värme o vv..
Jag har legat på samma förbrukning nu med elpatron..
Lätt sätt att kolla är att kontrollera vad elförbrukningen ligger på när man kör pellets o sedan kolla med elpatron o jämföra..
Jag har legat på samma förbrukning nu med elpatron..
Lätt sätt att kolla är att kontrollera vad elförbrukningen ligger på när man kör pellets o sedan kolla med elpatron o jämföra..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Fick stopp i brännaren i natt så pannan gick på elpatron. 6kW räckte nästan, dvs något sjunkande panntemperatur. Temp ca -16°. 6kW x 24h ger 144kWh och det motsvarar ju två 16kg säck på ett ungefär.
Stoppet berodde för övrigt på slitet tanddrev. Mest otur, nu går den som en klocka igen. Har hur som beställt ombyggnadskit till kedjedrift!
Stoppet berodde för övrigt på slitet tanddrev. Mest otur, nu går den som en klocka igen. Har hur som beställt ombyggnadskit till kedjedrift!
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Helt normal fötbrukning, sedan får man inte glömma dusch/bad, vet inte hur ni har det , men jag har fru och tonåring som duschar lääääänge , tycker att många på forumet glömmer detta när de jämför förbrukning....
MVH// Dave
MVH// Dave
CTC EcoAir 406 + CTC EcoZenith i250/L install.17-10-10
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
Hus byggt-31 130kvm boyta+120 biyta
2 vuxna+ 1 tonåring
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 360
- Blev medlem: tis 14 okt, 2008 21:41
- Ort: Bollebygd, 4mil till Göteborg
Jag ligger på strax över 3 säckar/dygn vid runt -12, många saker som går att förbättra med kåken som sådan kan man lugnt säga :s
CTC 265B -75, PellX P21 -09, 750l ack-tank, solpaneler
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
Hus från -54, ca 120+80+40kvm uppvärmd yta
Elektrikare, nybliven husägare och vansinningt okunnig om vattenburet i allmänt.
Mitt lilla projekt
- Stugsittaren
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1184
- Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
- Ort: Norra Sörmland
Hur många ton har du kört innan den började krångla?Micke C skrev:Stoppet berodde för övrigt på slitet tanddrev. Mest otur, nu går den som en klocka igen. Har hur som beställt ombyggnadskit till kedjedrift!
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Inte mycket, tror det handlar om en 10-12 pall.Stugsittaren skrev: Hur många ton har du kört innan den började krångla?
Dåligt genomtänkt konstruktion enligt min mening, klart att det slits ner och tar stopp förr eller senare. Även om de använt bättre stål och härdat det ordentligt så tror jag inte det skulle hålla speciellt länge.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Jo, det är en jädra skräpkonstruktion med kugghjulen och pinnarna. Och det där flaniga lilla gångjärnet som hindrar kuggarna från att gå bakåt..... Vet inte om man ska skratta eller gråta.
Tur de inte bygger bilar Ariterm, då hade väl till och med SAAB lyckats köpa upp dem.
Hur som helst, kedjedriften monterade jag för ett år sedan nästan. Blev riktigt bra, så borde det varit från början.
.
Tur de inte bygger bilar Ariterm, då hade väl till och med SAAB lyckats köpa upp dem.
Hur som helst, kedjedriften monterade jag för ett år sedan nästan. Blev riktigt bra, så borde det varit från början.
.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 677
- Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
- Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda
abene, jo det verkar faktiskt som ecflexen drar mer, men på den gamla anl. hade jag bara utegivare, så sådana här dagar när det blir mildare och blåsigt så drog den gamla pannan ner värmen så då fick man elda mer i braskasetten. Nu har det blivit betydligt jämnare innetemp. men tyvärr går det åt mer pellets också. Just nu +1 ute och 34 grader i framledn.temp.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
jag tillhör nog dem som haft det värst i åtgång. förra året(2008) gick det åt 64kg per dygn vid minus 20-25 ungefär.30kg vid ett par minus och 15kg på våren vid en massa +. mitt 1,5pl hus 90m2 är från 1923 timmer och tillägsisolerat utv 5.panna eryl från 57.framledningsvärme på ca60- 70gr och max på termostater så fick jag 19-20 grader nedre våning! har nu lagt på spån på vind 1,5 ton det var ca 8cm nu ca 55cm,installerat dragbegränsare,ny shunt,cirkpump och nya gummilister på de gamla 2glas fönstren som jag även frystejpat(grymt effektivt tjuvknep!). idag går det åt ca 40kg dygn vid minus 20-25.15kg vid -10 ungefär och jag är nöjd.åtgärden intjänad på en vinter.