Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W utgår
Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W utgår
Om du köper ny elspiral, se då till att få den nya som är på 1000W,
och inte den utgående modellen på 1100W ,
livslängden på den nya 1000W spiralen ökar och förhoppningsvis även livskvaliten för de som skaffar den
Mindre krångel och mer mys med familjen
P.S. Den nya spiralen är också svenstillverkad från Backer.
Och inställningarna är precis samma som förut:
100volt på de TRE FÖRSTA uppstartspulserna (har du 95volt eller 105volt får du stor risk för "tändstörningsproblem")
75volt på läge 1
90-95volt på läge 2/3
135volt på läge 4
OBS Om du har lågriktare eller EBK (efterbrännkammare) ska du ALDRIG köra på läge 4
______________________________________________________
Har du den nya databoxen Flex A2, skall uppstartsvolltalet ligga på 90 volt, resterande lägen står i installationsanvisningen till den
och inte den utgående modellen på 1100W ,
livslängden på den nya 1000W spiralen ökar och förhoppningsvis även livskvaliten för de som skaffar den
Mindre krångel och mer mys med familjen
P.S. Den nya spiralen är också svenstillverkad från Backer.
Och inställningarna är precis samma som förut:
100volt på de TRE FÖRSTA uppstartspulserna (har du 95volt eller 105volt får du stor risk för "tändstörningsproblem")
75volt på läge 1
90-95volt på läge 2/3
135volt på läge 4
OBS Om du har lågriktare eller EBK (efterbrännkammare) ska du ALDRIG köra på läge 4
______________________________________________________
Har du den nya databoxen Flex A2, skall uppstartsvolltalet ligga på 90 volt, resterande lägen står i installationsanvisningen till den
Senast redigerad av C.M.R. den ons 09 dec, 2009 01:54, redigerad totalt 2 gång.
STOR ERFARENHET AV JANFIRE I MITT HUS 255kvm 2 vån med Janfire Pelletspanna (utan NH men med Flex-A)
Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W utgår
Jag har provat att kopplat in den nya elspiralen 1000W.
Jag ökade spänningen vid uppstart till 100V.
Efter jag gjorde det så går inte brännaren mer än ca 1/2 dygn.
Så jag drog ner spänningen till 95V men det hjälpte inte.
Senast ändrade jag till ca 90Volt. Nu verkar den fungera. Den har gått i några dygn.
Jag har min brännare på läge 2.
Är det någon som har den nya elspiralen och kör på 100V vid uppstart?
Undra om spiralen kommer att hålla längre än den gamla 1100W?
mvh
/fredrik r.
Jag ökade spänningen vid uppstart till 100V.
Efter jag gjorde det så går inte brännaren mer än ca 1/2 dygn.
Så jag drog ner spänningen till 95V men det hjälpte inte.
Senast ändrade jag till ca 90Volt. Nu verkar den fungera. Den har gått i några dygn.
Jag har min brännare på läge 2.
Är det någon som har den nya elspiralen och kör på 100V vid uppstart?
Undra om spiralen kommer att hålla längre än den gamla 1100W?
mvh
/fredrik r.
Bergvärme install -14
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49
Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål
Elförbr. tot
-18, 11077 kWh (VP 5727 kWh)
-19, 11132 kWh (VP 5740 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår -49
Min gamla anläggnig: -02->-14
Janfire Flex-a -02, Pelletsförbr. ca 7 ton
CTC 265K -72
Tändspiralen kör med en av/på styrning så den får inkommande spänning (runt 230Vac) eller ingen alls. Standardinställningen är att den de första 2:20 kör 100%, sedan går den ner till 90% i 2:00 och sedan 80% under 2:00.
Vad som är viktigt är att den tunna plåtbit som ska leda luften korrekt förbi elementet ska ligga rätt. Kolla den först.
Vad som är viktigt är att den tunna plåtbit som ska leda luften korrekt förbi elementet ska ligga rätt. Kolla den först.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Kanske är jag fel på det men eftersom den nya är 100 watt snålare så kanske den inte blir riktigt lika varm. För högt volttal på fläkten ökar ju lufttillförseln och därför kanske kyler ner uppstarten precis till smärtgränsen vilket i sig gör att brännaren ibland misslyckas med tändningen??
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 289
- Blev medlem: sön 14 dec, 2008 01:13
- Ort: Norderåsen (Jämtland)
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Varför ska du köra på 100V? Det är ju 90V som gäller.datarutan skrev:Jag har provat att kopplat in den nya elspiralen 1000W.
Jag ökade spänningen vid uppstart till 100V.
Efter jag gjorde det så går inte brännaren mer än ca 1/2 dygn.
Så jag drog ner spänningen till 95V men det hjälpte inte.
Senast ändrade jag till ca 90Volt. Nu verkar den fungera. Den har gått i några dygn.
Jag har min brännare på läge 2.
Är det någon som har den nya elspiralen och kör på 100V vid uppstart?
Undra om spiralen kommer att hålla längre än den gamla 1100W?
mvh
/fredrik r.
Janfire NH (Integral) monterad i en Focus PE-20 snart ersatt av Janfire Integral med KW Z 150 dragbegränsare.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Järnvägsstation på 2½ våning plus källare, 210 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Antagligen för att det var det som angavs längst upp i trådskrivarens inlägg
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 187
- Blev medlem: tis 15 mar, 2005 20:08
- Ort: Vessigebro såklart!
- Kontakt:
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Vad jag förstått gäller detta endast Flex-A och inte NH. // Micke
Janfire NH + CTC 261 -62+7,5 m2 solfångare +500 l acktank
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Tempkurvor mm - se min www Klicka på: Pannrum
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Byte jag oxå på flex à med nya boxen och nu blir brännaren så varm att den löser ut. Kollade några inlägg här men... Nån som har nån idé?
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Saknas det info?
Satte dit en pcfläckt och då går den
Satte dit en pcfläckt och då går den
Re: Ny elspiral från Janfire på 1000W / den gamla på 1100W u
Nån som kan länka till där man ser hur man justerar in voltantalet vid tex uppstart