Hej !
har kört ca 1 månad med viking bio brännare i baxi bonus utan problem fram till nu...när den verkligen behövdes !
Den startar ok och går bra en stund men stannar innan termostat i acctank bryter, sedan blinkar det "avbruten start". Går oftast bra att starta om igen efter att gamal förbränd pellet tas bort framför rostret.
Kan det vara så att jag ska justera upp bränslemängd ? eller minska fläkt ?
Viking bio stannar.
Viking bio stannar.
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
Nu funkar det ! efter att jag ändrat till modulerande effekt, hade på hög effekt och märkte att brännaren stannade pga av att pannan kom över 92 grader som panntermostaten är max på. Strax efter när pannan hade svalnat några grader så skulle brännaren starta igen men misslyckades då. Konstigt att inte laddomat 21 skickar över nog med svalt vatten till pannan eftersom tanken bara låg på ca 40-50 grader.
Dragbegränsare finns.
Dragbegränsare finns.
Magnus A, Aspnäs utanför Härnösand
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
2 vuxna 2 flickor i 300kvm timmer hus sedan nov 2007.
ved/pellets 4-5 mån Baxi Bonus (nov-09) med viking bio. KW Z150.
7-8mån med bvp 8,5kw.
Allting kopplat mot 3x500L acc tank.
Verkar konstigt om inte laddomaten hinner skyffla iväg hetvattnet.
Hur styr du laddomatens pump?
Jag styr den med rökgastempen och kör högsta hastighet och har 78°C termostat/patron (eller vad den kallas)
Vidare så reglerar jag brännaren via 1'a acktankens topptemp.
Jag kan notera att pannan kommer ofta över 85°C innan laddomaten startar men då går panntempen ner direkt till 78°C.
Hur styr du laddomatens pump?
Jag styr den med rökgastempen och kör högsta hastighet och har 78°C termostat/patron (eller vad den kallas)
Vidare så reglerar jag brännaren via 1'a acktankens topptemp.
Jag kan notera att pannan kommer ofta över 85°C innan laddomaten startar men då går panntempen ner direkt till 78°C.
Baxi Innova 30.
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)
4x500 liter acktankar vid vedeldning.
1x500 liter med vvb vid pelletseldning.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
225 m² (125 boende, 100 källare)