I dag brann kretskortet till min brännare, upptäckte att kompressorn gick
oavbrutet tittade på kortet och såg att det rykte och glödde om det.
Nu funkar inte brännaren alls. Nu behöver jag ett nytt kort snabbt som attan
men eftersom det är fr em så lär jag ju få vänta!!
Fick inge svar hos bionordic heller, hittar inget ang garantin heller på deras hemsida,
brännaren är strax över året så det här borde gå på garantin, eller?
Skit nu får jag värma acktankarna med elpatron hela helgen inte kul.
Trasigt kretskort!!!!
Trasigt kretskort!!!!
Boyta 129kvm Biyta 90kvm
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 194
- Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Här finner ni reservdelar.
Det som finns i webbshopen har vi alltid på lager.
Delarna skickas samma dag om beställningen är gjord innan kl 14.00.
http://pelletsteknik.se/
Det som finns i webbshopen har vi alltid på lager.
Delarna skickas samma dag om beställningen är gjord innan kl 14.00.
http://pelletsteknik.se/
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
Garantitiden för tillverkningsfel är väl 2 år efter vad jag vet och om det som har brunnit inte har varit tvunget att driva något annat än brännaren måste det ju vara ett tillverkningsfel.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Tack för svaren, jo jag har för mig att det är 2 år som gäller, och inget extra har kopplats in på kortet. Vad som har orsakat vet jag inte men det mesta fick frispel, bla så blåste uraskningen konstant samt att skruven
började gå konstant.
började gå konstant.
Boyta 129kvm Biyta 90kvm
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Liten update!
De tog inte trasiga kretskort på garantin, Mårten hävdade att brännaren
troligen var felaktigt inkopplad varvid kretskortet gått sönder när tändelementet rasat,
tydligen vanligt fel det var viktigt att fasen var kopplad över brännarens säkring annars kunde detta ske, med stor
otur så kunde det även ske om den var rättkopplad.
Nu är det dock så att min brännare var rättkopplad även fast jag inte hade
en aning om att fasen måste sitta rätt i uttaget, den levereras ju för i h*****e med stickpropps anslutning!!
råkar man vända stickproppen så hamnar ju fasen fel!!
Nä bionordic bör nog leverera brännaren med en "öppen"
anslutning så att man måste "installera" den fast och rätt.
Att leverera med stickpropp där man inte får vända på proppen är ju galet och det är
oacceptabelt att kunderna ska få skit för att brännaren råkar bli osäkrad.
Nåja jag kunde laga kortet med delar från elfa för 180:- inkl frakt så
det blev ju inte dyrt men en del irritation och vedeldning blev det innan det blev klart.
De tog inte trasiga kretskort på garantin, Mårten hävdade att brännaren
troligen var felaktigt inkopplad varvid kretskortet gått sönder när tändelementet rasat,
tydligen vanligt fel det var viktigt att fasen var kopplad över brännarens säkring annars kunde detta ske, med stor
otur så kunde det även ske om den var rättkopplad.
Nu är det dock så att min brännare var rättkopplad även fast jag inte hade
en aning om att fasen måste sitta rätt i uttaget, den levereras ju för i h*****e med stickpropps anslutning!!
råkar man vända stickproppen så hamnar ju fasen fel!!
Nä bionordic bör nog leverera brännaren med en "öppen"
anslutning så att man måste "installera" den fast och rätt.
Att leverera med stickpropp där man inte får vända på proppen är ju galet och det är
oacceptabelt att kunderna ska få skit för att brännaren råkar bli osäkrad.
Nåja jag kunde laga kortet med delar från elfa för 180:- inkl frakt så
det blev ju inte dyrt men en del irritation och vedeldning blev det innan det blev klart.
Boyta 129kvm Biyta 90kvm
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik
Vedunic 825
2st 675l ackumulatortankar
Viking B16GL
CBJ shuntautomatik