Fråga om inställning Ecotec styrsystem 3006

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
522167
Prima virke
Inlägg: 38
Blev medlem: fre 18 maj, 2012 23:43
Ort: Östersund

Fråga om inställning Ecotec styrsystem 3006

Inlägg av 522167 »

Hej.

Jag har en Ecotec B-20 med styrsystem 3006.
Min skorsten är ca 8-9 meter hög. Tegel utan rör och pipan är troligen 25x15cm

Min fråga är hur man ska ställa in fläkt resp. Matning till brännaren?

Jag har mätt rökgastemperaturen mellan pannan och Skorstenen till 150 grader när brännaren går fullt. Känns som att det är lite för låg temp... eller? Samtidigt är askan kolsvart och jag har för mig att den skall vara lite mer gråaktig.

Jag har manuelt ställt in matningen till 70% och fläkten till 95%. Men det är en chansning.
Min känsla är att jag inte har någon vidare bra förbränning?

Kan någon ge mig några bra förslag om ovanstående inte är ok värden?
2pl, 280kvm (2 lgh á 90kvm & källare 100kvm) Ecotec bioline 20 -09, Norrahammar 2100 Panna -77
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: Fråga om inställning Ecotec styrsystem 3006

Inlägg av xdigger »

Man behöver ställa in med rökgasinstrument typ testo, det kan se bra ur även om du är långt ifrån en bra förbränning.
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: Fråga om inställning Ecotec styrsystem 3006

Inlägg av danei »

Det går att ställa in rätt bra genom att titta på aska, sot och rök. Det låter som att din brännare går fett. Om du söker så har det beskrivits ganska många gånger.
Skriv svar