Varför stannar brännaren?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Jag har ännu inte händerna på ett kretsschema så jag är lite osäker på vilken konding som är C11. Jag kan inte finna benämningen på kretskortet. Är det den som är rakt nedanför Triacen Q7?
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av Stegatorparn »

Märkningen finns under den blå kondensatorn som mycket riktigt är rakt under Q7 och R30.
Kretsschema och manualer finns att ladda ner här http://www.sjolenmattsson.se/ecotec/man ... r-12194779

Rastermåttet ser ut att vara 22,5 mm på bilden för kondensatorn men säkrast att mäta. Benen sitter ett par mm in under komponentgavlarna. Läs också av kondensatorns data så de inte ändrats med tiden.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Här kommer bild på kondingen med följande märkning: "10n J 1600Y PHILIPS 376 KP/MMKP HQ 97 17".
Min mätning ger 23 mm på kondingen och 5mm på varistorn.
Bilagor
IMG_1929.JPG
IMG_1929.JPG (110.1 KiB) Visad 4082 gånger
IMG_1931.JPG
IMG_1931.JPG (96.81 KiB) Visad 4082 gånger
Senast redigerad av dalkarl den fre 08 jan, 2016 11:56, redigerad totalt 1 gånger.
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av Stegatorparn »

Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Stort tack Stegatorparn!!! Jag har lagt en beställning och återkommer om hur det går. Blir sannolikt inget lödat förrens fr-lö i nästa vecka eftersom plikten kallar en på resande fot...
Trevlig helg alla goa supporters! :D
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
luppg
Stor entusiast!
Inlägg: 181
Blev medlem: sön 18 nov, 2007 00:03
Ort: Grums

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av luppg »

har en A3:a inkl fungerande styrskåp liggandes i källaren om du skulle behöva, lite långt mellan oss bara, men hoppas det löser sig med delarna du beställde, hör av dig annars, den är inte dyr :)
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Jag återkommer! ;-)

Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringen borttagen. / Roli moderator
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Nu är Triacen, varistorn och kondingen utbytta enligt tidigare förslag. Pannan startade upp som vanligt men slutförde inte fulla cykeln utan det slutade med att den till slut inte matade fram någon pellets med externskruven. Istället brann det ut utan att utlösa värmeskyddet. Jag startade om brännaren och nu var den tillbaka till att försöka mata fram pellets med korta impulser. När jag kopplade in kontakten i ett vanligt eluttag så matade externskruven på som vanligt.
Uppmätt spänning i styrskåpets eluttag är återigen 120 V. Jag mätte ej spänningen efter att jag löt dit de nya komponenterna och startade upp pannan första gången...

Några förslag på något annat som kan vara problemet?

Var så jävla nöjd att skiten startade upp efter att jag kladdat runt i skåpet med lödkolven, men säg den glädje som varar... Tur elpriset är lågt iaf ;-)
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
teufel
Lärjunge!
Inlägg: 381
Blev medlem: ons 30 apr, 2008 11:15
Ort: Kungälv
Kontakt:

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av teufel »

Jag har tidigare bytt kondensator på min externskruv.

Min erfarenhet är att om kondensatorn lägger av så vibrerar externskruven (rör sig 1 mm fram och tillbaka)
Om den inte rör sig över huvud taget utan motorn bara låter Bzzzzz och blir så varm att man kan steka ägg på den, så har motorn fastnat av någon anledning - fastnad skruv, kass växellåda eller så har motorn bränt.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av Stegatorparn »

Attans...det var en missräkning. :(

Kan vara optokopplaren IC 5 som inte triggar korrekt.
Kan ersättas med https://www.elfa.se/sv/optokopplare-tri ... &simi=99.5

Kan också vara något skumt med signalen från processorn och då blir det komplicerat.
Frågan är om det är värt att lägga ner mer tid då. Kanske bättre att satsa på en billig begagnad brännare som nämnts tidigare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
xdigger
Pannrumsnisse!
Inlägg: 856
Blev medlem: tor 16 dec, 2010 21:51
Ort: Eskilstuna

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av xdigger »

Jag håller med, köp en begagnad a3, bara köpa första bästa 15kW sä kan du använda det styrskåpet till din brännare. Sålde en sån i toppskick för ett par år sedan för en billig summa pengar, jag skulle tippa på 1500-2500kr...
Stenhus från -58, Thermia Biomatic -03, Ecotec Bioline 20 -05, Thermomatic EC Home, EVR-C. Egensotare.
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Ja vi gör väl ett försök med optokopplaren också då.. håller tummarna :-)
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Då var den nya optokopplaren dit lödd och uppstart provad. Denna gång var starten inte lika "lyckad" som förra gången då den iaf tände upp pannan. Nu kör den igång fläkten och externmatningen vid start, men den kör bara i 2-3 sekunder och sen stänger den ner både externmatningen och fläkten samtidigt... vad fasen är det nu för fel då... är det fel optokopplare?? Eller vad är det som triggar detta?
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av Stegatorparn »

Optokopplaren är ett sorts relä som som överför processorns svaga signaler till 230 volt.
I det här fallet kan vi konstatera att signalen från processorn är korrupt och inte följer det ursprungliga programmet. Vad som har gått fel kan man bara avgöra med ingående kunskaper om programmet och signalanalys.
Verkar som att alternativet med en reservdelsbrännare rycker allt närmare eller varför inte en modernare brännare med eltändning.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
dalkarl
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: sön 13 dec, 2015 22:42
Ort: Asmundtorp

Re: Varför stannar brännaren?

Inlägg av dalkarl »

Vad har du för förslag på brännare? Jag lutar ju åt en Bioline 20, men det kanske är "fel". Vilka fördelar/nackdelar har den brännaren?
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Skriv svar