EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
leire
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 16:08

EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av leire »

Vi installerade EcoTec A 3 2002. Den fungerade perfekt till 2010. Då började den att tappa glöden vår och höst, när värmebehovet är litet. Krånglade på att rensa och tända till 2014. Köpte då en helrenoverad EcoTec A 4. Uppgraderade programvaran innan installation. Varför vi bytte till A 4 var ju för att den har eltändning. Problemet med tändmissar skulle vara borta. Men, problemet finns kvar. Den går någon dag men så stoppar den. Den gör några tändförsök och till slut är koppen överfull med pellets - det rinner även över och ned i asklådan. Då är det bara att rensa ur en del, på med tändvätska och tända. Så går det någon dag till nästa stopp. Ingen vet hur man skall komma tillrätta med problemet? Det är inte så mycket bättre än med A 3: an.
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av jerjo »

Får du larm för "Ingen låga"?
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av Eldvin »

Jag skulle gissa på att det finns en lösning i nån av undermenyerna.Om tex programvaran är uppgraderad så kanske nån parameter skall ändras.Nån eftergångs tid eller så.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av Stegatorparn »

Den kan ju vara lite känsligare för draget när eltändningen skall gå in.
Vad har du för skorstenshöjd och dragbegränsare?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
leire
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 16:08

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av leire »

Skorstenen är ca 4,5 meter. Dragbegränsaren är rund med spjäll. EcoTec har inget förslag vad det kan vara. Har haft deras representant som kollat. Blir snart kallare, då blir det bättre.
-PMK-
Entusiast!
Inlägg: 101
Blev medlem: tor 23 feb, 2012 01:49

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av -PMK- »

Det borde finnas spår i pelletsen av tändförsöken, dvs brända pellets.
Fungerar tändelementet?
Det blir jäkligt varmt så något borde hända, och det borde lämna spår.
CTC 256B + Ecotec A4
Skvader
Gallringsobjekt
Inlägg: 23
Blev medlem: lör 29 aug, 2015 14:41

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av Skvader »

Jag klippte kattstryparen på gummitutan på optovakten och flyttade in givaren ca. 2 cm, det verkar ha löst mitt problem i.a.f. :)
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
Cicaro
Entusiast!
Inlägg: 112
Blev medlem: fre 10 apr, 2015 17:39

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av Cicaro »

Det där har jag varit med några gånger om efter att ha sotat ut brännaren med tryckluft. Visade sig att jag tryckt upp aska/sot i röret för varmluftständningen så den startade aldrig.

Så har det inte löst sig kolla att inte röret är fyllt med aska eller sot.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
leire
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 16:08

Re: EcoTec A 4 - bättre än A 3?

Inlägg av leire »

Finns inget skräp i något utrymme. Har inte provat att flytta in optovakten.
Skriv svar