A 4 stannar inte på inställd temperatur.

Inlägg av leire »

Brännaren inställd på 70 gr. Den stannar inte. Temperaturen står 55.8 gr även om den är kall. Är det fel på givaren som sitter i pannan? Den monterades ny i nov 2013.
Leire
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A 4 stannar inte på inställd temperatur.

Inlägg av Roli »

Kan vara flera orsaker:

Givaren sönder.
Glappkontakt vid kabelinfästning.
Kabelbrott mellan givare och kabelanslutning.
Om givaren inte sitter i dykrör så kan den ha släppt från den yta den skall vara monterad mot.
Fel i styrsystemet.

Du får försöka utesluta så många som möjligt av ovanstående tills du hittar "det" rätta felet.

Givaren skall gå att mäta motstånd på (ändras vid olika temperatur). Demontera och mät i rumstemperatur resp. kallt och varmt vatten. Får du inte olika mätvärden då så är givaren trasig. Vid oändligt motstånd så har du kabelbrott.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
leire
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 16:08

Re: A 4 stannar inte på inställd temperatur.

Inlägg av leire »

Tack! Mycket bra. Ska kolla alla anslutningar först. Eftersom allt är renoverat även programvaran i styrskåp och ny givare, så borde det inte vara så stort fel. / Leire
leire
Prima virke
Inlägg: 48
Blev medlem: tis 22 nov, 2011 16:08

Re: A 4 stannar inte på inställd temperatur.

Inlägg av leire »

Vill bara tala om, att anslutning 15 i plinten hade lossnat. Inte det första man tänker på. Nu ok.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A 4 stannar inte på inställd temperatur.

Inlägg av Roli »

Bra att det löste sig och att det var ett "billigt" fel.... som var lätt att fixa. En ny givare kostar 650:-