Får ett felmeddelande om att "brännare ej monterad".

Hoppas någon/några här kan hjälpa mig att hitta åtgärden man behöver göra.

Kan det bero på Tändelementet?

Panna och brännare är från 2007.

Mvh
Björn
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Bioline 20 bränanre Ecotec UniQ panna

Inlägg av Stegatorparn »

Skulle tro det är microbrytaren som känner av om brännaren är monterad mot pannan.
Kanske behöver justeras.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Bioline 20 bränanre Ecotec UniQ panna

Inlägg av Roli »

Längst uppe till vänster på brännarens montageplåt (mot pannan). Sitter det, som Stegatorparn skriver, en microbrytare som skall känna så att brännaren är monterad mot pannaren. Har skruvarna som håller brytaren lossnat eller armen som påverkar brytaren skadats så får du det felmeddelandet när brännaren är monterad. Kan även vara kablarna som blivit skadade. Vet inte om brytaren skall vara sluten eller öppen när den är i "rätt" läge.

Titta efter hur det ser ut och åtgärda så blir du av med problemet.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Bioline 20 bränanre Ecotec UniQ panna

Inlägg av Stegatorparn »

Microbrytarens kontakter skall vara slutna för att brännaren skall kunna starta.