Nibe Pellux 200 har utgående kontakt för maxtermostat, drifttermostat, fas och nolla.
Kan dessa kopplas in på respektive plats i A 4 styrskåp direkt? Behövs inget extra kontaktorskåp?
Leire
Montera EcoTec A4 i Nibe Pellux 200
Re: Montera EcoTec A4 i Nibe Pellux 200
Beror på vad som kommer ut från pannans termostater. Om det bara är en växlande kontakt, dvs ingen spänning på ut- eller ingångarna, så skall det gå bra att använda maxtermostaten. Driftstermostaten går också att använda men man förlorar möjligheten att använda brännarens inbyggda (i styrprogramet) möjlighet att justera hysteresen mellan start och stopp temperatur. Vill man ha den funktionen så skall man använda den medföljande lilla tempgivaren.
Matningen borde inte vara några problem att använda heller om inte pannan styr den på något sätt. Brännaren behöver ha konstant spänningsmatning under drift. Endast vid service skall spänningen brytas.
Matningen borde inte vara några problem att använda heller om inte pannan styr den på något sätt. Brännaren behöver ha konstant spänningsmatning under drift. Endast vid service skall spänningen brytas.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Montera EcoTec A4 i Nibe Pellux 200
Vad jag kan se i elschemat ligger det 230V spänning på pannans utgångskontakter till brännare, så nej, dom går inte att använda. Det går troligen att göra modifieringar i pannans kablage men då måste man veta exakt vad man gör. Är säkert mycket enklare att komplettera med ett separat överhettningsskydd i ett ledigt dykrör och använda brännarens temperaturgivare för driften.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Montera EcoTec A4 i Nibe Pellux 200
Tack för bra svar! Värdefull hjälp.