Brännaren (Ecotec A4) började för en tid sedan att varna för "Max Termostat".
Till en början så skedde detta med några veckors mellanrum men nu sker det konstant.
Efter att ha resetat överhettningsskyddet på pannan (Effecta) så kan brännaren startas och sedan gå i allt från två till tjugo timmar, men det slutar alltså alltid med felmeddelandet.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
max termostat
Re: max termostat
Har du kollat så att det inte är glapp/dålig kontakt i någon anslutning som har med maxtermostaten att göra?
Hur högt/vilken temperatur är driftstermostaten ställd på? Om den är hög och det är lite värme som tas ur pannan så kan panntempen stiga och påverka maxtermostaten....
Hur högt/vilken temperatur är driftstermostaten ställd på? Om den är hög och det är lite värme som tas ur pannan så kan panntempen stiga och påverka maxtermostaten....
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: max termostat
Tack för svar Roli, nu det verkar funka.
Jag sänkte driftstermostaten från 72 grader till 66 grader, och brännaren har inte stannat på flera dagar...
Det konstiga är att jag inte haft problem med "max termostat" tidigare, brännaren har i alla år funkat bra även om det är lite varmare ute.
Man undrar ju varför detta sker just nu, men än en gång - stort tack för hjälp.
Jag sänkte driftstermostaten från 72 grader till 66 grader, och brännaren har inte stannat på flera dagar...
Det konstiga är att jag inte haft problem med "max termostat" tidigare, brännaren har i alla år funkat bra även om det är lite varmare ute.
Man undrar ju varför detta sker just nu, men än en gång - stort tack för hjälp.