Hej
Jag har läst en del på detta forumet men inte hittat någon lösning på problemet med min A3.

Det är en Ecotec A3-15 KW ifrån 04.

Jag har ett STORT problem och det r att den piper för att den inte får pellets trots att den har pellets...
Jag har testat allt känns det som:
Rengjort skruv
Bytt givarna (svarta o vita)
Bytt dom gula vingarna
Bytt motor för extern matning
Bytt till 6mm pellets

Det som jag testade igår var att ändra inställning i styrenheten den stod på:
1av 2av 3av 4på 5på

Jag läste lite på forumet och testade:
1på 2på 3av 4av 5på (då pep den)
1på 2på 3av 4av 5av och då pep den nu på morgonen ändå.

Vad kan det vara för fel, jag börjar att tröttna rejält på detta nu :-)

Har inte haft pellets innan, köpte huset för 1,5 år sedan och den har krånglat på detta sett sedan dess.

Den krånglar mer desto kallare det blir, gick i somras i flera månader utan problem.

Finns det någon vänlig själ här som sitter inne på en lösning på detta problem?

Med vänlig hälsning,
Jonas
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Vad står det för versionsbeteckning på programvaran i brännaren? Skall sitta en liten lapp på själva kretsen.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Hej
E.1.8e84 står det

Jag pratade med Ecotec och dom tror att jag behöver byta skåpet, jag gjorde felsökning nu när den pep och internförrådet är fullt med pellets trots det piper den.

Någon som har nån annan ide än skåpet innan jag lägger sura 7000 kr på ett nytt....
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Stegatorparn »

Försök få tag i en begagnad A4 eller Bioline 20 istället.
Då får du fungerande skåp, modernare brännare med eltändning, till samma pris.

T.ex. den här http://www.blocket.se/vasterbotten/EcoT ... ?ca=15&w=3
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Hej igen
Nu har jag mätt kablarna ifrån givarna på internmotorn och när jag kollar ifrån den vita så är det helt fram till ett motstånd som sitter där. När jag mäter (signal med multimeter) på bägge sidor av motståndet så ger den ingen signal (ingen kontakt).
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Hittade en bioline 20 på blocket från 2007 kanske är lika bra att byta till den, behöver jag ändra fästen eller något på panna eller är det samma som A3?

Vad är bättre med en bioline 20 än en A3?
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Du behöver inte ändra något, Biolinen passar på montageplåten rakt av. Om det är trångt kring A3-koppen så kanske det behövs justering. Jag behövde det när jag tog bort min gamla A3:a, det var ett järn som skall hålla keramik som var lite ivägen....

Skillnaden mellan A3:an och Biolinen/A4:an är att de senare har varmluftständning (ingen "glödkörning" behövs om man inte vill) samt att det är lättare att justera olika parametrar i brännaren då inställningarna är digitala.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Ok tack för svaret.

En fråga till (blir lite ot här...)

Vad ska det följa med för saker för att brännaren ska vara komplett, själva skåpet, brännaren vad är det mer som ska följa med.
Kan man använda samma termostat som är till A3an som sitter på pannan nu?
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Den lilla tempgivaren behövs. Saknas den så kostar en ny 650:-. Det går att köra med on/off termostat men du får fler funktioner (justera hysteresen) om du använder brännarens tempgivare.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Pratade med honom nu och det som följer med är lådan, skruv och brännaren.

Pris 4500 kr det borde det vara värt om man bara behöver lägga 650 för att få den komplett
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Stegatorparn »

Det är samma temperaturgivare både till A3, A4 o Bioline.
Bra att få med montageplåten också.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Har du tur så räknar säljaren tempgivaren som om den tillhör skåpet. Brukar vara den lilla tunna svarta kabeln längst till vänster på skåpet som går till givaren.

När jag köpte min brännare så var tyvärr den kabeln klippt och givaren hade följt med pannan till himlen (skroten).

4500:- för en brännare från 2007 låter som ett väldigt bra pris, betalade själv 6700:- för min brännare 2010 om jag minns rätt. Då saknades montageplåt och givare men skruv och ett Mafa förråd ingick.

När det gäller givare så kan det vara av intresse att läsa här om den saknas: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=7&t=10963
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Hur sätter man fast den givaren, skruvar man in den där den andra sitter?

Jag ser att det gått 5 kablar ifrån den
En till skåpet
En till givaren
En inkommande el
En skruven

Vad ska den 5 de gå till?
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Den femte är nog överhettningsskyddet. Tempgivaren monteras lämpligen i ett dykrör eller mot pannplåten bakom pannans isoleringen.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Stegatorparn skrev:Det är samma temperaturgivare både till A3, A4 o Bioline.
A3:an har väl ingen tempgivare? Iallafall inte min från -97, möjligen att de sista årgångarna hade.....