A3 25KW problem piper

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Stegatorparn »

Du har säkert rätt.
Såg att Eldkraft hade med tempgivaren under A3:ans reservdelar och drog nog en förhastad slutsats.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Helgonet
Ungskog
Inlägg: 16
Blev medlem: tis 28 jan, 2014 06:51

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Helgonet »

Det sitter en sådan här på min panna nu:
http://mrpellets.se/sv/251-dubbeltermos ... ersal.html

Går det att ha den till b20?

Antar att det är överhättnibgsskydd till höger och drift till vänster
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: A3 25KW problem piper

Inlägg av Roli »

Går och går... allt fungerar mer eller mindre bra. Om du skall ha den som driftstermostat så är ju termotatens hysteres av intresse. Det troliga är att den bara är kring 5-10° och inte justerbar. Vilket är dåligt för en pelletsbrännare, det blir många start och stopp samt korta driftstider. Brännarens egna tempgivare är en bättre lösning där hysteresen går att ställa.
Men maxtermostaten kan du använda.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.