Låter ju onekligen som det är bekymmer med nivåvakterna, eller dess kretsar, trots allt?!
Funktionen är ju att externskruven skall gå när strålen lyser över pga låg nivå i internförrådet OCH internskruven är i drift.
Om signalen för bruten stråle av någon orsak ej detekteras så kommer externskruven fortsätta att gå SAMTIDIGT som internskruven går - när internskruven står stilla så står även externskruven stilla.
Så, enligt mitt sätt att se på saken, beror ditt strul antingen på: nivåvakter, kablage, överledning på kretskort eller elektronikfel (dock ej triac).