Nivåvakt ecotec A3

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: Nivåvakt ecotec A3

Inlägg av jerjo »

Låter ju onekligen som det är bekymmer med nivåvakterna, eller dess kretsar, trots allt?!

Funktionen är ju att externskruven skall gå när strålen lyser över pga låg nivå i internförrådet OCH internskruven är i drift.
Om signalen för bruten stråle av någon orsak ej detekteras så kommer externskruven fortsätta att gå SAMTIDIGT som internskruven går - när internskruven står stilla så står även externskruven stilla.

Så, enligt mitt sätt att se på saken, beror ditt strul antingen på: nivåvakter, kablage, överledning på kretskort eller elektronikfel (dock ej triac).
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: Nivåvakt ecotec A3

Inlägg av jerjo »

På ett annat forum, en annan person, eller kanske samma, med samma bekymmer: http://www.alternativ.nu/index.php?topi ... icseen#new

Svaren verkar dock sämre genomtänkta!
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Skriv svar