Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Tobbe_08
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 17 jul, 2011 16:58

ecotec A3 stänger av sig

Inlägg av Tobbe_08 »

hej min ecotec a3 stannar oftast efter 1dag det är "optvakt vid start" står det men jag har bytt det och även glödspiralen vet inte vad jag ska göra här näst?
stänger av sig blinkar 4 gånger
tacksam för svar haft detta problemet i ett år nu ca
// Tobbe
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

Jag har tittat på manualen för A3:an och den ger minsann inte mycket vägledning. Det låter för mig som om du har ett elektronikproblem som består i att styrprocessorn tappar kontakten med optovakten. Det jag kan tänka mig är följande:
  • 1 Kontrollera och rengör alla kontaktpunkter med rengörningsmedel för elektronik.

    2 Kontrollera att ledningarna mellan optovakten och styrkortet inte är skadade.

    3 Kontrollera optovaktens placering och att den har fritt utsyn till lågan

    4 Om inget av detta hjälper, bör styrkortet lämnas in till en elektronikverkstad för felsökning - alternativt bytas ut (välj det som blir billigast och bäst)
Hoppas det löser sig. Det är inget vidare att gå vintern till mötes med en brännare som trilskas.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Har du rengjort röret som optogivaren sitter i?

Den har inte ändra läge så att den sitter längre in i röret?

Vilken årmodell är det på A3:an/programversion?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Tobbe_08
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 17 jul, 2011 16:58

Inlägg av Tobbe_08 »

okej tack för hjälpen jag plockade isär och rengjorde hela brännaren, smörja alla kontakter men den går i 3dagar nu och sedan dör den.
för det är lite pellets i koppen funderar om det kan vara något med nivåvakterna?
Nej orkar inte en vinter till som den håller på nu..

bergatorparen skrev:Jag har tittat på manualen för A3:an och den ger minsann inte mycket vägledning. Det låter för mig som om du har ett elektronikproblem som består i att styrprocessorn tappar kontakten med optovakten. Det jag kan tänka mig är följande:
  • 1 Kontrollera och rengör alla kontaktpunkter med rengörningsmedel för elektronik.

    2 Kontrollera att ledningarna mellan optovakten och styrkortet inte är skadade.

    3 Kontrollera optovaktens placering och att den har fritt utsyn till lågan

    4 Om inget av detta hjälper, bör styrkortet lämnas in till en elektronikverkstad för felsökning - alternativt bytas ut (välj det som blir billigast och bäst)
Hoppas det löser sig. Det är inget vidare att gå vintern till mötes med en brännare som trilskas.
Tobbe_08
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 17 jul, 2011 16:58

Inlägg av Tobbe_08 »

ne det har jag inte.
jag har processornr E,1,8e84
års 2002

Roli skrev:Har du rengjort röret som optogivaren sitter i?

Den har inte ändra läge så att den sitter längre in i röret?

Vilken årmodell är det på A3:an/programversion?
Tobbe_08
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 17 jul, 2011 16:58

Inlägg av Tobbe_08 »

ingen som vet något mera sätt??

Direktcitering borttagen, forumet blir svårläst och oöverskådligt om citare-knappen används vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
Tobbe_08
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: sön 17 jul, 2011 16:58

Inlägg av Tobbe_08 »

Tobbe_08 skrev:okej tack för hjälpen jag plockade isär och rengjorde hela brännaren, smörja alla kontakter men den går i 3dagar nu och sedan dör den.
för det är lite pellets i koppen funderar om det kan vara något med nivåvakterna?
Nej orkar inte en vinter till som den håller på nu..

bergatorparen skrev:Jag har tittat på manualen för A3:an och den ger minsann inte mycket vägledning. Det låter för mig som om du har ett elektronikproblem som består i att styrprocessorn tappar kontakten med optovakten. Det jag kan tänka mig är följande:
  • 1 Kontrollera och rengör alla kontaktpunkter med rengörningsmedel för elektronik.

    2 Kontrollera att ledningarna mellan optovakten och styrkortet inte är skadade.

    3 Kontrollera optovaktens placering och att den har fritt utsyn till lågan

    4 Om inget av detta hjälper, bör styrkortet lämnas in till en elektronikverkstad för felsökning - alternativt bytas ut (välj det som blir billigast och bäst)
Hoppas det löser sig. Det är inget vidare att gå vintern till mötes med en brännare som trilskas.



hej har kollat det men inte lämnat in styrdonet har dåligt med pengar nu,
men kan det inte vara nivåvakterna?
men hur ska jag göra har haft en från repratörfirma 2 gånger och kollat på detta han ändra det ena och det andra byter delar som kostar massa pengar.
tacksam för svar pga vintern kommer snart ,,,

När du använder "citering", försök då att redigera texten i det citerade stycket. Annars blir forumet svårläst och oöverskådligt. När du svarar rakt under det inlägg som avses använd då med fördel "svara" knappen istället för "citera" knappen. Tack på förhand. / Roli moderator
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Inlägg av bergatorparen »

Jag har gått och funderat över detta, och det är sannolikt då att det är så att du kanske fått mindre hårdpackad pellets som brinner snabbare. Detta gör att när brännaren skall återuppstarta, så finns ingen efterglöd att återuppstarta med. Lösningen är att få brännaren injusterad för den nya pelletsen. Detta är scenario A.

Scenario B. Nivåvakterna har även en avkännarfunktion för mottryck, och i de fall där de känner av mottryck, så stannar de brännaren genom att låta den brinna tom för pellets. Här vill "medicinen" vara att kolla skorstensdraget, samt draget i brännkammaren i pannan.

I vilket fall som helst, vill jag råda dig att skicka ett PM til signaturen LO, vår residenta pannsotarspecialist (han har gjort flera infofilmer för forumet här) eftersom han har många års erfarenhet av EcoTec A3 som han fortfarande har i drift.

http://www.pellets.info/profile.php?mod ... file&u=365
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
LO
Entusiast!
Inlägg: 119
Blev medlem: mån 28 feb, 2005 19:15
Ort: Österlen, Skåne

Inlägg av LO »

Specialist är till att ta i, med kanske kan jag bistå med ett och annat tips. Vi tar det här istället för pm, så kan alla vara med och ha synpunkter.

Tobbe_08,
problemet är, som du säkert redan förstått, att det kan vara flera orsaker till att du får larmet ”larm optovakt vid start”.
Försök att beskriva så utförligt som möjligt hur det ser ut när du upptäcker att brännaren stannat.
Finns det pellets i koppen, eller är det helt utbränt?
Kan du se ifall det finns pellets i internförrådet?
Tag ut optovakten och titta efter så glaset är rent och fint.
Kan du också skruva av nivåvakterna till interförrådet och kontrollera så dessa är rena. Kan vara sotiga, eller igenkletade av pellets-spån.

När du sedan startar upp brännaren på nytt, vad gör du för att den skall starta?
Har du någon möjlighet att se i pannan om det ryker mycket (lågan sotar)?
Matar den fram pellets i koppen som den skall?
Går externskruven som fyller interförrådet som den skall?
Ser du rök från skorstenen?

Det blev många frågor och lite svar, men eftersom vi inte kan se och kontrollera själva,
är det viktigt att man vet så mycket som möjligt. (Bilder/filmer är alltid kanon ).

/ LO
P.s. För kännedom, så har jag ingen möjlighet att svara på några dagar. /d.s.
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

bergatorparen skrev:Scenario B. Nivåvakterna har även en avkännarfunktion för mottryck, och i de fall där de känner av mottryck, så stannar de brännaren genom att låta den brinna tom för pellets.
Nej Bergatorparen, detta finns inte på en A3:a. Nivåvakterna är en irdiod och en iravläsare och de kan inte känna tryck.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Inlägg av Roli »

Tobbe_08:

Vad för sorts pellets kör du med? Vissa sorter håller glöden väldigt dåligt vilket kan vara ditt problem. A3:an har ju ingen autostart (glödspiralen går bara in vid elavbrott) utan är i behov av att det finns glöd att tända på.

Jag provade ett antal säckar StoraEnso för något år sedan när jag fortfarande hade min A3:a idrift. Det gick inte så bra den stannade titt som tätt pga att glöden brunnit upp (för snabbt). Nu är min A3:a av en äldre årgång än din så jag fick aldrig några felmeddelande på den.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
calmeus
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 02 jan, 2013 20:39
Ort: Hofors

Re: ecotec A3 stänger av sig

Inlägg av calmeus »

Provar att skrämma liv i en gammal tråd...

Har en A3 -97 som har legat oanvänd ett tag och enligt tidigare ägare fungerade när den togs ur drift... Jag har nu börjat försöka få liv i den igen.
Men det som sker när jag kopplar på ström är att internskruven går igång direkt och matar in pellets till förbannelse. Detta sker alltså INNAN jag hinner trycka igång anläggningen på knappen på skåpet, alltså direkt när huvudströmmen slås på. Misstänker att det är något "tjall" i styrboxen men vill gärna få en bekräftelse på det från någon som vet...
(Har provat att köra med sw 4 i båda lägena)
Följdfrågor om det nu kan bekräftas att det är kretskortet: Vart får man (billigast) tag på ett nytt?

När man söker på dessa brännare på nätet dyker det upp en hel del leverantörer av reservdelar, men är det någon av dom som är bättre än övriga och som någon som handlat av dem kan rekommendera?
240 kvm i två plan + 120 kvm källare, byggår 1936
Pannrumsbygge "in the making"! Kommer innehålla
Arimax 340 Bio + Ecotec Bioline 20 som grund.
Pellvac vacuumtransport från egenbyggt bulkförråd (plan botten) m.m
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: ecotec A3 stänger av sig

Inlägg av jerjo »

Låter som att bakbrandsskyddet på utsidan av internskruvröret behöver återställas?!
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
calmeus
Gallringsobjekt
Inlägg: 21
Blev medlem: ons 02 jan, 2013 20:39
Ort: Hofors

Re: ecotec A3 stänger av sig

Inlägg av calmeus »

Dessvärre inte så enkelt.
Har varit och tryckt på den!
240 kvm i två plan + 120 kvm källare, byggår 1936
Pannrumsbygge "in the making"! Kommer innehålla
Arimax 340 Bio + Ecotec Bioline 20 som grund.
Pellvac vacuumtransport från egenbyggt bulkförråd (plan botten) m.m
Användarens profilbild
jerjo
Lärjunge!
Inlägg: 347
Blev medlem: sön 08 jan, 2006 20:29
Ort: Småland

Re: ecotec A3 stänger av sig

Inlägg av jerjo »

OK, så synd!
Men felet torde ju ligga i den kretsen av felsymptomen att döma?!
Har du ett kretsschema?
Jag skulle resistansmäta alt mäta spänning uppe i kontrollskåpet för att förvissa mig om att kretsen är hel hela vägen.
Om kretsen är hel så torde felet ligga i skåpet, komponentfel eller avbrott på kortet.
Jerjo

_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97