Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av MrTurbo »

Hej.

Hur ofta är det "normalt" att byta tändelement på en Viking Bio? Två tre gånger per år känns lite väl ofta tycker jag. Kan man mäta på något sätt med en multimeter för hitta / utesluta felkällor?
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Ja, det låter helt galet.
Vårt är sedan 2004. Alltså 13 år utan byte.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Tändelementet kontrollerar man med ett universalinstrument och mäter motståndet i varje slinga som ska vara cirka 175 ohm.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av Stegatorparn »

Kontrollera att strömmen till tändelementet pulsas och inte ligger på konstant. Ligger tändelementet på hela tiden blir det inte långlivat.
Är det mörkt i pannrummet kan man se att den mörkröda färgen ändras om man gör ett startförsök utan pellets.
Blinkar lysdioden på det statiska reläet och tändelementet får ström konstant, är det statiska reläet felaktigt.
Lyser reläets diod konstant ligger felet i processorn eller någon annan stans på kortet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
MrTurbo
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 05 okt, 2012 21:36
Ort: Göta

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av MrTurbo »

Tack för svaren!
Just nu kör jag en budgetvariant.
Tändelement är ju två kretsar á 300W.
Mätte fram att endast ena kretsen i två gamla var trasiga
så delade dem å satte ihop de två hela. :lol: :roll:
Nu har vi värme över helgen (hoppas jag)

Ska kolla upp reläet där. Såg även att "bakre gaveln" var sönderbränd
och att det trillat ner pellets "bakom" och ner vid tändelementet , kan detta
bidra till att de går sönder?
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av GoForIt Pellets »

Ajdå, då är bakgaveln spontant illa skadad och behöver bytas omgående.
Då finns det ju risk för att pellets t.o.m. skulle kunna ligga i botten på brännarhöljet och glöda..
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Användarens profilbild
MrTurbo
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: fre 05 okt, 2012 21:36
Ort: Göta

Re: Hur ofta byta tändelement?

Inlägg av MrTurbo »

Japp, syntes att det även hänt....
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm