rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

Hallå alla!
Dessa värden fick jag på en lapp av min injusterare. Har fått en reaktion på att co2 ligger för högt och att det kan förkorta livslängden... Har kollat instruktionsboken som vill ha 11% på co2 och 8-10 på O2.
Kom igen med lite åsikter!!

Låg effekt 11.7 kW
rtmp 133.4
o2 6.1
co 296.0 ppm
co2 14.4 %
qA 5.9 %
lambda 1.41
verkningsgrad 94.1 %
Skruv på 5.5
skruv av 10.0

Hög effekt 19.9 kW
rtmp 159.8
o2 6.1
co 205.0
co2 14.4
qA 7.3
Lambda 1.41
verkgrad 92.7
skruv på 9.0
skruv av 6.0

Vänligen/Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: rökgasanalys

Inlägg av micke_932 »

Det duger nog bra, 13.5% nånstans brukar väl bara övre gränsen om man får fantisera, men sen tillkommer ju alltid verkligheten också, du ligger strax över vad man vill vara så jag har svårt att tro att det gör någon skillnad, skorsten, panna osv påverkar så det är inte alltid möjligt att hamna rätt, jag vet inte vad jag har har aldrig haft någon som mätt mina värden men brännaren är som ny fortfarande efter 8 år.

Man får inte stirra sig blind på värdena heller, verkligheten gör ofta att det inte är möjligt att ställa in brännaren optimalt, det är ju rätt viktigt att prylarna funkar också och inte att det ser bra ut på ett papper.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5186
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: rökgasanalys

Inlägg av Stegatorparn »

Väldigt bra värden.
Man brukar ju ha 50% luftöverskott som mål för att det inte ska sota.
Du har lyckats komma ner till 41% luftöverskott vilket är fantastiskt.
Sotar det inte så är det bara att gratulera till en optimal inställning med hög verkningsgrad.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Re: rökgasanalys

Inlägg av Vednisse »

Co är ju lite hög, man brukar säga att över 300ppm sotar det. Men detta är ju en troligen en följd av ditt låga luftöverskott..Co2 14.4 låter optimistiskt i mina öron.

Var brännaren nyrengjord vid justeringen så finns det en överhängande risk att det sotar efter några 100kg. Kör ett tag och se hur det ser ut, någon skada tror jag inte det finns risk för.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Re: rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

hehe, vad ska jag tro nu då ;)
Brännaren var nyinköpt och gått två veckor innan injustering.
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: rökgasanalys

Inlägg av Eldvin »

Ligger man väldigt högt i Co2n så kan det bli känsligt.Räcker då med små störningar för att det ska börja krångla.Så det kan va en fördel att ligga lite lägre.Sen beror det på om värden svajar väldigt upp och ner.
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

Inga problem att ha CO2 på 14-15% så länge CO håller sig under 300ppm, har provat köra på CO2 på 19,2% och ett CO som var långt högre än 300ppm och då började det sota lite

Ni som förespråkar och hävdar att nya brännare är så mycket bättre än gamla, borde inte rökgasvärdena uppvisa en bättre förbränning av pelletsen då?
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

Så här ser några av mina rökgasmätningar ut, ena är dagen efter att panna/brännare var rengjord och sen ett 12 dagar senare

Bild
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

Och så här ser det ut i pannan efter 12dagar
Bild
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Re: rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

Ringde Ulma och frågade. Ulf sa att det var för högt med 14.4 i co2 för att få bra hållbarhet. Om allt är nysotat och nyfixat så går den "sämre och sämre" vilket gör att co2 ökar efter hand. Han föreslog att man ska köra försiktigare och få ner co2 till målvärdet på max 11 co2 och ligga på 11 kW på låg effekt och på 16-17 på hög. Han gillade inte att injusteraren lagt sig på 19.9 kW på högeffekt för att få bra verkningsgrad, det kommer att bli mycket höga temperaturer när systemet gått ett tag och då pajjar röret. Medans vi pratade bad han mig kolla tuberna, de var svarta. De borde vara gråvita i i första paret och med ökat inslag av grått efter varje par tuber.

Så, någon som bor i närheten av mig med ett rökgasinstrument, för den tjommen kommer inte hit igen...

Vänligast eder Brus....

Justerat enheter. / Roli moderator
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Re: rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

Erik 73: Vad har du för grejjer??
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

Jag har en gammal Flex-a

Hade varit intressant om du hade haft möjlighet och göra mätningar varje dag för att se hur lång tid det tar innan CO:n blir för hög, för min del har O2 sjunkit lite men stagnerat efter 4-5 dagar och sett bra ut i alla fall 21dagar efter rengörning och då var ca en tredjedel av turbulatorerna vita och sen blir dom mörkare ju längre upp man kommer, överst är det grafit grått

Visst går det att enbart köra på lågeffekts läget?....hur långt går det att justera ner i effekt?

Att temperaturen är högre i brännröret på hög effekt kan du se på att CO:n är lägre där än vad den är på den lägre effekten.....

Vad blev det för UCO?
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
brushuvud
Lärjunge!
Inlägg: 341
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 01:17
Ort: Billeberga

Re: rökgasanalys

Inlägg av brushuvud »

Den går att ha på konstant lågeffekt vilket är 10.5 kW just nu. Har mätt startdos och återställt till, originalinställningar. Högeffekt 16 kW. Har inget rökgasinstrument, tyvärr.

Justerat enheter. / Roli moderator
Ulmabrännare i Ulmapanna

125 m2 i ett och ett halvt plan plus uppvärmd källare på ca 70 m2. Dåligt isolerat med gamla dragiga tvåglasfönster. Byggår 1929 och tillbyggt 1960.
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: rökgasanalys

Inlägg av Erik_73 »

Du bör ju klara dig på den effekt även när det är som kallast....kan tyvärr inte hjälpa dig med mätningar då du bor för långt bort
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012